19.03.2018, 21:32 | #1 | |
Что делать с трещиной в монолитном каркасе? Насколько она опасна для конструкции ?
Москва
Регистрация: 19.03.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 8646
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
дык две трещины - и в балке, и в плите?
Тут нужны как минимум фото трещин и их схемы расположения, ну а также материал+армирование ж/б конструкций и фрагмент плана. Также не помешает инфа: какой этаж в скольки-этажном здании, функциональное назначение помещений.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2018
Москва
Сообщений: 2
|
Фото прилагаю. Вся конструкция находиться в жилом 12-ти этажном доме. Фото на 6 этаже и сверху получается 6 этажей.
Трещина в балке вертикальная вокруг на 250 мм, а в плите горизонтальная по всей длине 6 метров. Вся конструкция здания аналогичная. Но под балкой которая выходит на фасад дома нет монолитных стен. Сбоку от этой балки монолитная стена и на ней такая же балка, только длинной 4,7 метра. Дом не строил, марку бетона не могу сказать. Помещение жилое и в нем живут люди. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для начала разобраться как там всё работает/было задумано. Пока ничего непонятно.
Трещина очень прямая, скорее на раскрывшийся зазор похожа. Последний раз редактировалось eilukha, 21.03.2018 в 00:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Vadim35, единственное фото на которой более менее понятно с какой стороны смотрел и куда, что попало в объектив-фото #2, но там ничего не трещит.
На остальных вообще непонятно что к чему примыкает. Согласен с написанным выше, это именно раскрывается шов. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492
|
ТС, в подобных фотографиях может разобраться только тот, кто их делал, потому как в голове держит взаимосвязь мест фотографирования. Тут видео бы не помешало - снять направление плит, взаимное расположение трещин относительно друг друга.
Не помешает дополнительная информация - что за стены, сколько этажей, если компетентны - тип конструктива здания (сборно-монолитное каркасное или сборное панельное?) Лично мне если что и непонятно, то это нафига такая высота сечения второстепенных балок (как раз та, где трещина пошла), если та балка, на которую опираются плиты, вполне корректно заведена на стену (колонну?), то второстепенная балка, при всей её мощной высоте, почему-то опёрта походу на саму арматуру, в лучшем случае - через опорные уголки. М.б. регион сейсмический? Последний раз редактировалось Komplanar, 21.03.2018 в 06:02. |
|||
|
||||
Рационализаторы?
Вопрос к ТС - Вы кто (вопрос к тому что строительные инженеры обычно умеют рисовать схемы и не только) на данном объекте? Очень похоже. Offtop: Просто интересно - это в России так принято 12-этажные дома непонятной конструкции без проекта строить? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Могут ли возникать вертикальные колебания перекрытий при горизонтальной сейсмической нагрузке в монолитном каркасе. | konstryktor | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 14.02.2018 11:12 |
Расчет простенка навесной стены в монолитном каркасе | mya | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 04.09.2017 13:58 |
Как расчитать самонесущую стену в монолитном каркасе? | rekrut222 | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 11.08.2017 02:38 |
Перенос колонны в монолитном жб каркасе от оси при строительстве на 600 мм | leol | Железобетонные конструкции | 3 | 02.07.2015 09:49 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |