Непрочитано 23.04.2014, 20:02 #1
Забыл включить в проект реконструкции демонтаж трубы
alldmc
 
Ростов
Регистрация: 02.07.2006
Сообщений: 276

Здравствуйте. Спроектировали противопожарный водопровод на реконструируемом здании. Существующий водопровод меняли на новый, но совсем забыли предусмотреть демонтаж существующей системы. Подскажите, я обязан был вообще предусматривать этот демонтаж или можно законным путем "отбрыкаться" от претензии заказчика и обосновать, что если не просили, то и не сделал? Как вообще выглядит это требование в нормах?
Просмотров: 4112
 
Непрочитано 23.04.2014, 20:47
#2
AlexeyN

ИП
 
Регистрация: 09.04.2012
В машине :(
Сообщений: 172


Можно попробовать сыграть на том, был ли демонтаж в ТЗ. Если был, то вносите изменения в проект. Это не смертельно. Бумага все стерпит.
AlexeyN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2014, 21:02
#3
alldmc


 
Регистрация: 02.07.2006
Ростов
Сообщений: 276


Бумага терпит, а подрядчик уже предложение дал. Говорит, что в проекте противопожарного водопровода не было предусмотрено демонтажа в спецификации и они его не посчитали и нам сейчас все претензии. В ТЗ не было указаний по демонтажу, заказчик утверждает, что я сам это должен был предусмотреть.
alldmc вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2014, 22:09
#4
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


В деньгах претензия как-то выражена?
Выложите изначальное ТЗ.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 07:45
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Существующий водопровод меняли на новый, но совсем забыли предусмотреть демонтаж существующей системы
....
заказчик утверждает, что я сам это должен был предусмотреть
Вам что, заказчик каждый пук должен в задании описывать? Надо просто признать ошибку и включить работы по демонтажу в смету.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2014, 08:53
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от alldmc Посмотреть сообщение
Существующий водопровод меняли на новый
Угу, меняли, а как назвали этот процесс, если проект назван "Перекладка (ну или замена) противопожарного водопровода", то подрядчик должен был учесть демонтаж той длины, что в спецификации заложена. Если просто "Противопожарный водопровод" никто догадываться о демонтаже не будет.
А вообще, нужно делать ведомость демонтажа и давать вдогонку проекту, пусть допсоглашение оформляют.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 09:23
#7
ТриНоги

Инженерище)
 
Регистрация: 07.12.2012
Спб
Сообщений: 168


Согласен с KronSerg. В ТЗ дефектная ведомость по-любому должна быть если это реконструкция.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Доп. соглашение лучший выход, если цена всех устроит)
__________________
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2014, 10:55
#8
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
Если просто "Противопожарный водопровод" никто догадываться о демонтаже не будет.
Догадываться не нужно. Если нужен демонтаж, то без вариантов, он должен быть "заложен" в сметах
Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Надо просто признать ошибку и включить работы по демонтажу в смету.
Владимир. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Забыл включить в проект реконструкции демонтаж трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу проект на поддерживающий каркас дымовой трубы Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2008 08:57
проект по реконструкции и усилению здания Е.П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.02.2008 07:05
Нужна смета на проект реконструкции X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 6 04.05.2007 11:55