| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чиканка усиления проёма в кирпичной стене

Чиканка усиления проёма в кирпичной стене

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.11.2014, 22:03 #1
Гриша19
 
строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20

Здравствуйте. Ситуация такая. В реконструируемом кирпичном здании расширили дверные проёмы и по высоте, и по ширине. Проём усилили металлической конструкцией.
Но рабочие отступили от привычного порядка пробивки-расширения проёма -сначала установить перемычки , а потом долбить. И сделали по-своему - сначала выдолбили, потом смонтировали всё усиление. В итоге часть кладки ,выделенная на схеме красным прямоугольником, была сдолблена. Заполнением зазоров раствором между кладкой и металлом при монтаже , тоже ни кто "не грузился". Сейчас на объект зашла наша организация и нас очень просят зачиканить конструкцию усиления. И у меня возник такой вопрос, на который пока аргументированного ответа найти не могу. Достаточно ли замазать раствором только зазор между швеллером и кладкой (зелёная линия на чертеже) или же обязательно необходимо заполнить раствором пространство между швеллеров (желтый прямоугольник)???
Наши коллеги (конкуренты) заливают главным образом "желтую" часть. Но ведь пластины не несут нагрузку.





фото

фото1

----- добавлено через ~4 мин. -----
Ситуация осложняется тем, что большинство стен с усилениями уже облицованы ГКЛ и доступ ограничен. И если зачиканить верх швеллера хоть как то можно , то залить всё пространство без демонтажа облицовки весьма затруднительно.

111

Так и будешь в час по чайной ложке фото выкладывать? /kpblc/

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 571
Размер:	42.3 Кб
ID:	138041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 450
Размер:	14.9 Кб
ID:	138042  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0262.jpg
Просмотров: 442
Размер:	83.2 Кб
ID:	138043  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0337.jpg
Просмотров: 353
Размер:	126.9 Кб
ID:	138044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0270.jpg
Просмотров: 359
Размер:	145.2 Кб
ID:	138045  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0338.jpg
Просмотров: 281
Размер:	104.5 Кб
ID:	138047  


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.11.2014 в 22:55.
Просмотров: 5071
 
Непрочитано 04.11.2014, 10:32
1 | #2
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Offtop: Раздолбаи строители. Теперь эти перемычки едва ли включатся в работу, до того, как треснет кладка.
По-делу: Зачеканьте места над перемычками и под перемычками (на опоре) раствором высокой марки на расширяющем цементе.
Пространство, отмеченное желтым цветом, я бы тоже заполнял, чтобы 1)не было пустот 2)кирпич, висящий на растворе и остатки раствора не отваливались. 3) для фиксации положения швеллера (он же шпильками стянут должен быть к чему-то?)
PS почитайте http://dwg.ru/dnl/1555 стр. 3-13

Последний раз редактировалось tema_s, 04.11.2014 в 18:30.
tema_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 17:17
#3
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


раздолбаи - это мягко сказано! и удивительно , что от нас требуют замазать главное видимые, после облицовки стен, поверхности. как у них (ген.подрядчиков) самих и сделано. Вот и ломаю голову , как нам нагнетать туда раствор, после выставления опалубки. Соответственно и возник вопрос- нужен ли раствор в выделенной жёлтым зоне ?
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 17:40
1 | #4
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,531


Если треснет дом, то вся ответственность ляжет на вас - субчиков, гена то тоже в ответе будет, но стрелки переведёт, будьте покойны. Теперь о том как: высверливаете три отверстия в швеллерах (одно с одной стороны, два с другой), затем устанавливаете опалубку (думаю вы примените металлический лист б=2 мм), затем нагнетаете раствор через отверстие в швеллере, (какой см. пост 2), до тех пор пока раствор не начнёт выходить из отверстий с противоположной стороны. После всех мучений отверстия заварить и зашлифовать, потом окрасить нарушенные участки антикоррозийной защиты. Удачи.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 18:11
#5
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


очень уж сложно и дорого получится. Проще отказаться). Мы на отделку только договаривались, нас это доп.работами просят взять.
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 18:21
1 | #6
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


А что даёт раствор между швеллерами? что стена между швеллерами может провалиться вниз без этого раствора? Нагрузку несут швеллера. Если они пробили проём и стена не завалилась, то зачеканьте сверху хорошо швеллера и никуда они не денутся. Проверте или не прогибаются швеллера и соответствует ли их номер пректу.
VES1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 18:28
#7
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


VES1, воодушевили чуть-чуть, я тоже считаю, что основную нагрузку воспринимает швеллер, но предмет армокаменные конструкции был давно и закрались сомнения. Вызову тех.надзора буду общаться.
Гриша19 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 18:33
1 | #8
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Здесь, http://dwg.ru/dnl/10360 кстати, стр 35-36, пространство между перемычками и кирпичом на растворе закладывают и простым раствором.
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 19:03
1 | #9
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


Цитата:
Сообщение от Гриша19 Посмотреть сообщение
VES1, воодушевили чуть-чуть, я тоже считаю, что основную нагрузку воспринимает швеллер, но предмет армокаменные конструкции был давно и закрались сомнения. Вызову тех.надзора буду общаться.
Почему по технологии сначала делают штрабы, в них ставят швеллера, а потом пробивают проём, чтобы не завалилось на того кто бъёт. У них кирпичная кладка была качественная и сама себя удержала. Швеллер должен был быть расчитан на соответствующую нагрузку. как бы вы не заливали между швелеррами это ничего не даст если швеллера не выдержат. Вот например сейчас между ж.б. перемычками для утепления ставят пенопласт на тощину одной перемычки, и ничено с этим прёмом не стаёт. Но если уж так что-то надо усилить, то можно прямо по верху швеллера просверлить отверстия и в них ввести арматуру, расчитав предварительно диаметр и шаг, которая и будет нести кладку между швеллерами.

Последний раз редактировалось VES1, 04.11.2014 в 19:15.
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2014, 22:03
1 | #10
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Интересно, а почему на фото 5 разобраны два ряда кладки над подводимой перемычкой? Получается, что перемычка (швеллер) в этом месте не включен в работу, а лежит сам по себе над проемом (это к высказыванию на счет "что основную нагрузку воспринимает швеллер")?
Смелые, однако, эти ребята, что сначала пробивают проем, а потом, как бы для отмазки, городят перемычку. Ну и непонятно, с какой целью они установили усиление откосов стальной обоймой. Вроде кирпич нормальный, да и зданию лет 12-15, не развалюха.
ГИП б/у вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.11.2014, 22:37
#11
Гриша19

строительство
 
Регистрация: 24.10.2014
Сообщений: 20


здание 80-х годов постройки, 17 лет стояло заброшенным без отопления со всеми вытекающими. Сейчас решили возродить. Думаю, на усиление наняли тех, кто наименьшую цену предложил. Вот и результат- чеканить они отказались. Ну и в дальнейшем желающих не нашлось. Наоборот, отделочники все , подгоняемые заказчиком и не желающие простаивать пока заказчик найдёт специалистов возьмущихся за такую работу, поторопились облицевать стены гкл, что теперь усложняет доступ к конструкции усиления. Даже визуально в полной мере не оценить. Но дело к сдаче идёт, двери ставить нужно , вот и спохватились. В итоге просят фирмы ,взявшиеся за отделку этажей, чтобы каждая на своём этаже чеканила. Кирпичей нет ,видимо, потому что они выпали при выдалбливании а проём нужно сделать в проектный размер, всё просто!

Последний раз редактировалось Гриша19, 05.11.2014 в 12:24.
Гриша19 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Чиканка усиления проёма в кирпичной стене

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Расширение проёма в кирпичной стене EDS Прочее. Архитектура и строительство 23 02.11.2013 14:08
Примыкания уголка к кирпичной стене через арматуру Lilit Железобетонные конструкции 2 10.02.2012 10:46
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20