Как выполнить узел в заводской кровельной сэндвич-панели на изломе?
cfif999
 
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71

Имеется ферма - 24м с двумя изломами в верхнем поясе (сначала идет под углом 3, затем 5 и 7 градусов).
Первоначально кровля была из профлиста с утеплителем и мембраны. Хотят сделать из заводских сэндвич панелей.
Но тогда в местах излома на месте стыка получается шов 10мм. Что можно сделать?
Просмотров: 4210
 
Непрочитано 23.11.2014, 11:38
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


разрез давай
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 13:16
#3
cfif51rus


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 8


Выложил
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0.jpg
Просмотров: 254
Размер:	137.4 Кб
ID:	139179  
cfif51rus вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 14:31
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Как-то делали кровлю из сендвич-панелей по ж.б. двухскатным фермам с изломами, там стыковали панели в изломах, кажется. В понедельник уточню.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 14:42
#5
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
Что можно сделать?
Можно оставить выпуски верхнего слоя, чтобы в местах перелома один на другой заходил. Тогда верхний слой верхней ТСП будет над верхним слоем нижней ТСП. В таком случае нужно предусмотреть фасонный элемент для нижней тсп: п-образный профиль, чтобы закрыть гофры нижней ТСП внутри стыка. Специи по желанию: запенить, забить минватой..
Можно договориться с заводом, чтобы выпилили, или сделать при монтаже.
С вас 5 $.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 104
Размер:	20.3 Кб
ID:	139182  
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 18:35
#6
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Думаю, бессмысленно Вам напоминать про необходимые нормативные уклоны. Ваша кровля не подходит под сендвич-панели. Отпишитесь, когда потечет. Думаю, долго нам тут ждать не придется.

А если что, то повторите школьную программу по физике. У воды силы межмолекулярного взаимодействия легко "побеждают" земное притяжение. Отсюда такой привычный нам эффект - капли. Никогда не задумывались, почему они круглые? Увеличение угла делает силу тяготения более конкурентной.

Дичайшее заблуждение, что достаточно чуть-чуть наклонить и водичка вниз потечет. В Вашем случае водичка точно в стыки попрет. То, что в нормативной базе от старых СНиПов идет, писали очень неглупые люди. Ваши углы меньше, чем допустимые даже для фальцевой кровли. У Вас получится герметизировать лучше, чем фальцами? Нано-узел хотите?
kobza вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 19:52
#7
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


kobza, смотря как сендвич разложить. здесь проблем не вижу.
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2014, 22:41
#8
Blind78

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2010
Москва
Сообщений: 23


Узел с разрезанием панели в месте излома плохой. Уклон небольшой...можно считать что кровля плоская..По весне начнет снег таять... и вода не найдя сразу путь по склону вниз...начнет собираться в лужицы на крыше...в том числе и в местах стыков. В итоге она будет подниматься ПОД оцинк. лист выше лежащей панели и капать с потолка...ФАКТ..
PS. При такой кровле...лучшее решение было бы применение рулонной гидроизоляции со стяжкой, утеплителем и прочее....

----- добавлено через ~3 мин. -----
Да и вообще...как архитектурный изыск такой якобы "круглой" кровли никто и не заметит....стоит ли заморачиваться и сделать скат ровный
Blind78 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 08:58
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Был вот такой узел стыковки:
Узел стыковки кровельных панелей в изломе.pdf
Но угол наклона нижней панели там больше.

А если сделать панель цельной на весь пролёт, а в месте излома разрезать нижний лист и согнуть панель? Или просто немного согнуть панель?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2014, 10:12
#10
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
kobza, смотря как сендвич разложить. здесь проблем не вижу.

И как это их тут разложить, чтобы без стыков обойтись? Для стыковки уклон слишком мал, особенно в коньке. Невозможно герметизировать стыки даже просто металлической кровли на уклонах менее 6 градусов, с панелью эти стыковки еще менее надежны, утеплитель Вы от воды никак не защитите.
И блин, уже сколько раз зарекалась связываться с адептами использования профлиста и сендвич-панелей в кровлях не зависимо от уклона.

Кровельные панели, вообще вариант не очень. Надолго их не хватит, на них и солнышко очень негативно влияет, разрушаются они от температурных суточных колебаний и от действия тепла изнутри здания. Срок службы кровельной панели в разы короче, чем у стеновой, ибо условия эксплуатации куда жестче.

cfif51rus, не ведитесь на дешевизну и скорость монтажа, скупой платит дважды.

Последний раз редактировалось kobza, 24.11.2014 в 10:25.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 15:01 Аналогичный узел из другого проекта
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Поперечный стык кровельных панелей.pdf
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как выполнить узел в заводской кровельной сэндвич-панели на изломе?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34