| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.11.2014, 10:26 | #1 | |
Как выполнить узел в заводской кровельной сэндвич-панели на изломе?
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 4210
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
Можно оставить выпуски верхнего слоя, чтобы в местах перелома один на другой заходил. Тогда верхний слой верхней ТСП будет над верхним слоем нижней ТСП. В таком случае нужно предусмотреть фасонный элемент для нижней тсп: п-образный профиль, чтобы закрыть гофры нижней ТСП внутри стыка. Специи по желанию: запенить, забить минватой..
Можно договориться с заводом, чтобы выпилили, или сделать при монтаже. С вас 5 $. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Думаю, бессмысленно Вам напоминать про необходимые нормативные уклоны. Ваша кровля не подходит под сендвич-панели. Отпишитесь, когда потечет. Думаю, долго нам тут ждать не придется.
А если что, то повторите школьную программу по физике. У воды силы межмолекулярного взаимодействия легко "побеждают" земное притяжение. Отсюда такой привычный нам эффект - капли. Никогда не задумывались, почему они круглые? Увеличение угла делает силу тяготения более конкурентной. Дичайшее заблуждение, что достаточно чуть-чуть наклонить и водичка вниз потечет. В Вашем случае водичка точно в стыки попрет. То, что в нормативной базе от старых СНиПов идет, писали очень неглупые люди. Ваши углы меньше, чем допустимые даже для фальцевой кровли. У Вас получится герметизировать лучше, чем фальцами? Нано-узел хотите? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.02.2010
Москва
Сообщений: 23
|
Узел с разрезанием панели в месте излома плохой. Уклон небольшой...можно считать что кровля плоская..По весне начнет снег таять... и вода не найдя сразу путь по склону вниз...начнет собираться в лужицы на крыше...в том числе и в местах стыков. В итоге она будет подниматься ПОД оцинк. лист выше лежащей панели и капать с потолка...ФАКТ..
PS. При такой кровле...лучшее решение было бы применение рулонной гидроизоляции со стяжкой, утеплителем и прочее.... ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да и вообще...как архитектурный изыск такой якобы "круглой" кровли никто и не заметит....стоит ли заморачиваться и сделать скат ровный |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Был вот такой узел стыковки:
Узел стыковки кровельных панелей в изломе.pdf Но угол наклона нижней панели там больше. А если сделать панель цельной на весь пролёт, а в месте излома разрезать нижний лист и согнуть панель? Или просто немного согнуть панель? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
И как это их тут разложить, чтобы без стыков обойтись? Для стыковки уклон слишком мал, особенно в коньке. Невозможно герметизировать стыки даже просто металлической кровли на уклонах менее 6 градусов, с панелью эти стыковки еще менее надежны, утеплитель Вы от воды никак не защитите. И блин, уже сколько раз зарекалась связываться с адептами использования профлиста и сендвич-панелей в кровлях не зависимо от уклона. Кровельные панели, вообще вариант не очень. Надолго их не хватит, на них и солнышко очень негативно влияет, разрушаются они от температурных суточных колебаний и от действия тепла изнутри здания. Срок службы кровельной панели в разы короче, чем у стеновой, ибо условия эксплуатации куда жестче. cfif51rus, не ведитесь на дешевизну и скорость монтажа, скупой платит дважды. Последний раз редактировалось kobza, 24.11.2014 в 10:25. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |