| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588
|
Цитата:
А по поводу картинок, то согласен с Сергеем http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1669351&postcount=10 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Offtop: Так они почти всегда, трещины бывают, может их и не видно на верхней поверхности. А может из-за малости моментов и бетон сам сработает на растяжение. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80
|
SergeyKonstr, согласен. Но я имею ввиду тот факт, что данная расчётная схема, отражающая шарнирное опирание плиты по контуру не верна из-за не правильно наложенных связей в углах. Моментов там быть не должно. Вопрос же был в том, откуда взялся опорный момент при шарнирном опирании.
Ну а в жизни моменты будут не только в углах, но и по всей приопорной зоне при частичном защемлении. Но, действительно, из-за обычно незначительного опорного момента - работает бетон на растяжение. Ну а если этого не достаточно - уже по факту появляются трещины и опирание становится шарнирным. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Почему? Это же не балочная схема. Идет искривление диагонали, отсюда косой момент, который дает трещину в бетоне перпендикулярно диагонали наверху и параллельно диагонали внизу. Один край плиты хочет свободно повернуться, другой ему этого не дает. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
эуракод
9.3.1.2 Арматура плит вблизи опор (1) При свободно опертых плитах половина расчетной арматуры, располагаемой в пролете, должна быть доведена до опоры и заанкерена на ней согласно 8.4.4. Примечание — Обрыв и анкеровка арматуры могут быть выполнены согласно 9.2.1.3 – 9.2.1.5. ТКП EN 1992-1-1-2009* 132 (2) Когда вдоль стороны плиты имеется частичное защемление, не учтенное при расчете, верх- няя арматура должна быть способна воспринять не менее 25 % максимального момента в примыка- ющем пролете. Эта арматура должна быть продлена не менее чем на 0,2 длины примыкающего про- лета, измеренной от грани опоры. Арматура должна быть продлена за промежуточные опоры и за- анкерена на крайних опорах. Для крайних опор воспринимаемый момент может быть уменьшен на 15 % максимального момента в примыкающем пролете. 9.3.1.3 Угловая арматура (1) Если конструктивное решение опоры таково, что подъем плиты в углу ограничен, должна быть установлена соответствующая арматура. 9.3.1.4 Арматура на свободных краях (1) Вдоль свободного (неопертого) края плита должна, как правило, иметь продольную и попе- речную арматуру, располагаемую обычно, как показано на рисунке 9.8. (2) Обычную арматуру, установленную в плите, допускается также учитывать как краевую арматуру. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Надо смотреть Мxy - это и будет ответ на вопрос |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
SergeyKonstr, а откуда верхние трещины поперек большего пролета в Вашем последнем вложении? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Плита 3 на 6 м, h=8см.
Косые трещины в углах при 11,8 кПа. Продольные далее при 13.8 кПа, 15,9 кПа, 18 кПа, 19 кПа. Выходит так. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Прогиб 9 см при нагрузке 20 кПа. При 14 кПа прогиб 4 см. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужно сконструировать (рассчитать) арматурный каркас фундаментной плиты под небольшую кирпичную подсобку на дачном участке | Neudachnik | Основания и фундаменты | 6 | 11.03.2013 21:48 |
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? | eugenmax | Железобетонные конструкции | 5 | 22.01.2013 01:37 |
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 2 | 26.12.2012 07:37 |
Очень нужно технико-экономическое сравнения вариантов технологии ограждения котлована в условиях городской застройки! Горю - сравнение в диплом нужно. | Serg@NT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2011 18:07 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |