26.08.2008, 11:08 | #1 | |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 23689
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
не я думаю эти болты могут вварить в пластину на заводе.
т.е. сделать в пластине отверстия вставить болты, обварить. Потом приварить пластинку к торцу колонны. При монтаже делать отверстия в полках и "сажать" их на место. Это невозможно? ps. млин где DEM со своей вечной фразой "х-ый узел" и конструктивной критикой?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Ну я не DEM, но уж раз начал то сброшу вариант который (наверное) я бы использовал. Болты нарисовал не все. Вертикальное ребро вварить в трубу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Узел, действительно, неважнецкий. Усилие с балки через ее опорное ребро, по хорошему, должно передаваться на ребро колонны. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Срезать стенку колонны и вварить ребро? Выглядит совсем странно а как же герметичность замкнутых сечений? Мне трудно критиковать - ввиду отсутствия заний в данной теме, но все таки у вас то же странно
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Трудно не согласиться с Вами. Проблема в том что ребра нет и непонятно как его вварить туда. А такие узлы вообще никто не далел что ли? Круглые колонны у нас в городе частенько применяются (правда я немного сомневаюсь в квалифицированности проектировщиков). И еще никто не сказал что он думает на счет балок из труб.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
Как правило вставляется вертикальное ребро в прорези в трубной колонне. Высота ребра равна высоте балки, длина-диаметр трубы + 100-150 мм в каждую сторону под болты. Крепление шарнирное-стенка с ребром на болты, а если надо жесткое-снизу опорная пластина ввиде трапеции с полукруглым вырезом под колонну, а сверху накладка на "крышку" либо совмещенная крышка-накладка
|
|||
|
||||
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358
|
А балки из труб очень даже эффективные. W/A^1.5 или RO/A^0.5 (RO-ядровое расстояние) - показатель эффективности сечений при работе на изгиб. Либо просто стравнить у кого больше W при равных A.
По-моему во франции были типовые каркасы с балками из труб. Что интересно в трубах сверху делались отверстия и в них защелкивалить панели покрытия при помощи толстых пластмасовых клеммных замков (гарпунчиков) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Самый простой вариант предложил Sergo в п. 8, но единственное что для такого решения узла реакция Q=12,42т слишком большая (согласно сери). Поэтому имхо лучше так не делать. И еще. Я видел кучу объектов где применяют упрощенные варианты вашего 1постного узла: на трубу сверху пластина, на нее балка и она просто приварена продольными швами. Иногда пластину (неизвестно зачем) укрепляют ребрами жесткости. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.08.2008 в 12:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ну это первое о чем я подумал - наверное они то же так делали от недостатка грамотности. Но в чем минус такого простого узла? Обязательно ли нужно применять болты? или достаточно сварки?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Такой узел самым первым придет на ум любому человеку. Но не каждый знает, что балку нужно проверять на местную устойчивость стенки, а лучше сразу поставить ребро что делают не всегда. Минус я думаю в непонятности его работы все таки на колонну передается некоторый момент. С другой стороны, даже если стенка и потеряет устойчивость, то, если сечение подобрано как для разрезной балки, ничего особо страшного не произойдет. Но в принципен почему то основным узлом опирания балок считается узел через опорное ребро. Значит так хорошо. Не будем спорить с поколениями металлистов! Он действительно хорош. Прост в изготовлении, в монтаже. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
3 - опорное ребро взял минимальное по серии (узел 10) потому как у меня нагрузки еще меньше а вот про зазор в серии не сказано ничего (ну я не нашел) -про болты... я то же так думал.. но чего то боязно принимать совсем уж конструктивно СПАСИБО ВСЕМ
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
Опирание балок на колонны. Вопрос | Elza | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 11.12.2007 15:42 |