Помогите расставить связи в расчетной схеме
Katdov
 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6

Здравствуйте специалисты.
Я сама никогда не считала в СКАДе, тут возникла необходимость.
Ферма пролетом 18м из парных уголков шагом 6,0м, шаг прогонов 3,0м. Схема прилагается.
Посчитала, но усилия в элементах получились какие-то неправильные, где должно быть растяжение, получилось сжатие, и наоборот.
Я подозреваю, что дело в расставленных связях.
Пробовала посчитать как раму вместе с колоннами, больше запуталась, а посоветоваться сейчас не с кем. Помогите.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма для расчета.png
Просмотров: 101
Размер:	22.5 Кб
ID:	194111  

Просмотров: 2823
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 12:18
#2
Katdov


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6


Считала как система общего вида. Из плоскости закрепляла по оси У.
Шарниры и связи как на вложении, подскажите, что не так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С шарнирами.png
Просмотров: 115
Размер:	27.5 Кб
ID:	194112  
Katdov вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 12:25
#3
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Как то так, если ни чего не перепутал:
1. Элементы решетки фермы крепятся к поясам шарнирно (UY1, UZ1).
2. Нижний пояс фермы крепится к колонне шарнирно (UY1, UZ1).
3.1. Если колонна сплошная до верха (надколонник отсутствует, либо крепится к колоне жестко): а) При жестком сопряжении стоек с фундаментами, верхний пояс крепится к колонне ползуном (UY1, UZ1, X1).
б) При шарнирном сопряжении стоек с фундаментами, верхний пояс крепится к колонне шарнирно (UY1, UZ1).
3.2. Если колонная разделена на две части (надколонник крепится к колоне шарнирно): Сопряжение колонн с фундаментами - жесткое, верхний пояс крепится к надколоннику шарнирно (UY1, UZ1).

Добавлено:
Цитата:
Сообщение от Katdov Посмотреть сообщение
Шарниры и связи как на вложении, подскажите, что не так.
На правых опорах уберите ползуны. Крепите X, Y, Z.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 12:30
#4
Katdov


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6


Спасибо, попробую
Katdov вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 12:54
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Offtop: ржунемогу
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 13:09
#6
Katdov


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: ржунемогу
Простите, не понимаю, что вы хотели мне сказать
Katdov вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:12
1 | #7
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Схема автора (см. прил. ф. 1)
Цитата:
Сообщение от Katdov Посмотреть сообщение
Offtop: ржунемогу
Может тогда так (см. прил. ф. 2)?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С шарнирами.png
Просмотров: 87
Размер:	32.8 Кб
ID:	194122  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С шарнирами (1).png
Просмотров: 70
Размер:	30.2 Кб
ID:	194123  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:16
1 | #8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Может тогда так
Совсем плохо.
Насчёт шарниров. Можно все убрать, можно все оставить. Скад сам должен закрепить диагональные элементы.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Опоры -левая X, Z, правая - Z.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 13:43
1 | #9
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Опоры -левая X, Z, правая - Z.
Если считать ферму отдельно - согласен.

Добавлено:
При жестком креплении фермы к колоне думаю схема будет выглядеть так (см. прил. ф.). Сам бы сделал иначе- стойки опер на фундамент жестко, а ферму к колоннам - шарнирно с ползунами в верхнем поясе или через надколонник.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: С шарнирами.png
Просмотров: 45
Размер:	28.5 Кб
ID:	194125  

Последний раз редактировалось Evgeny31, 28.09.2017 в 14:24.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 14:58
#10
Katdov


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6


При жестком опирании колонн тогда так получается?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма изм.png
Просмотров: 64
Размер:	17.9 Кб
ID:	194126  
Katdov вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 15:28
#11
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


2 Katdov

А как вы предполагаете опирать ферму на колонны: ферма-колонна жестко или ферма шарнирно опирается на колонны. Если шарнирно, то ферму, полагаю допустимо считать отдельно по схеме смотри рисунок. А если ферма прикрепляется жестко - то всю раму целиком (нужно определиться с конструированием узлов опирания, что бы они обеспечили те шарниры, которые вы задаете в схеме).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 47
Размер:	22.6 Кб
ID:	194128  
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2017, 15:41
#12
Katdov


 
Регистрация: 28.09.2017
Сообщений: 6


Предполагаю шарнирно, спасибо за схему
Katdov вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:10
#13
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Вот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма111.png
Просмотров: 53
Размер:	133.4 Кб
ID:	194141  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 16:25
#14
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Если считаете плоскую раму, то и считайте плоскую раму с соответсвующим признаком схемы и типами элементов.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите расставить связи в расчетной схеме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3809 14.03.2024 09:18
Как расставить горизонтальные связи в схеме? Smaticus SCAD 8 26.07.2013 23:36
Расстановка связей в расчетной схеме. Dinar^^ Металлические конструкции 3 28.02.2013 14:01
Помогите разобраться где ошибка в расчетной схеме фермы jula89 SCAD 13 20.03.2012 12:51
Ошибка в расчетной схеме металлокаркаса. ПОМОГИТЕ VAV Расчетные программы 2 20.11.2009 16:48