| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
08.06.2017, 17:56 | 1 | | #1 |
Расстояние между нагелями при действии силы под углом к волокнам
Москва, Россия
Регистрация: 15.01.2014
Сообщений: 219
|
||
Просмотров: 3739
|
|
||||
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 34
|
Что за книга? В ней расстановка нагелей противоречит требованиям СП.
Шахматное расположение удобно для узловых соединений (в некоторых случаях). А так по сути, да, разницы нет. Для круглых лесоматериалов шахматное расположение позволяет уменьшить S2 до 2,5d (п. 7.19 СП). X и Y должны быть выполнены такими, чтобы учесть требованиям СП по схеме расположения нагелей вдоль волокон. Y - 7d, X - 3.5d Последний раз редактировалось _Sly_, 10.06.2017 в 09:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Спасибо Вам за мнение.
Я немного покопал нормы европейских стран и обнаружил, что EuroCode более гибко подходит к этому вопросу. Там имеет место разница в требуемых расстояниях между нагелями для разных случаев. Причем вводятся понятия нагруженного торца, ненагруженного торца, нагруженной грани и ненагруженной грани. А еще есть зависимость от угла между волокнами и вектором силы. Считаю, что этот подход чуть более справедлив. Но после изучения EuroCode остался нерешенным вопрос. Там разделяются нагельные и болтовые соединения, причем общая часть норм относит болтовое соединение к нагельному, формулы такие же, но требования к расстояниям другие. Более строгие поперек волокон и более мягкие вдоль. Я подумал, что это может быть из-за того, что в болтововом соединении все нагели являются одновременно и стяжными болтами и, возможно, угроза скалывания и раскалывания начинает существовать не для единого нагеля по своему отверстию, а для блока нагелей в целом. Особенно в соединениях с металлическими накладками. Нет ли у кого мыслей об этом? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2009
Сообщений: 34
|
По мне так это очень глубоко теоретический вопрос.
В целом считаю, что скалывание в нагельных соединениях не стоит рассматривать в свете "единый налель" или "семейство нагелей". Это настолько мгновенный процесс, что единого нагеля быть не может. В своей конструкции по диссеру у меня трещало все так, что я для себя усвоил одно - со скалыванием шутить не стоит - процесс мгновенный. Все выше сказанное ИМХО. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Как уже сказали, X должен быть 3,5d, а Y - 7d. Добавлю, что размер 2S2 не ясен, должно быть S3, если по нормам.
Хотя согласен, нужно учитывать угол усилия и его направление. Немного это есть в новом СП 64. В исследованиях и книгах, наших и зарубежных, действительно попадались картинки, что иногда разрушение происходит скалыванием не по одному нагелю, а по блоку нагелей, то есть по крайним отверстиям. В новом СП 64 2017 года, а также в СП по конструкциям на винтах больше картинок и уточнений по расстановке, в последнем этого даже слишком много. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Ну вроде выяснили уже, что зависит, только отечественный текущий СП об этом молчит. А в EuroCode есть. И в новом, перспективном СП, кое-что есть. И ещё есть взятый из EuroCode расчет узла на местную поперечную силу.
Есть вопрос к коллегам ещё один. Если расстановкой болтов мы гарантируем отсутствие скалывания и раскалывания, то можем ли мы нарушить эти требования и обосновать расчетом это нарушение. Иными словами есть ли методики посчитать нагельное соединение с произвольной расстановкой нагелей на действующие в нем усилия не по смятию и по изгибу, но ещё и по скалыванию и раскалыванию древесины? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия | krendel-l | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 03.06.2017 10:40 |
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? | RuEu | Архитектура | 21 | 17.06.2014 13:21 |
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 26.05.2014 09:34 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Расстояние между строками текста DTEXT | Meat_12237 | AutoCAD | 6 | 23.06.2009 11:34 |