27.07.2017, 12:03 | #1 | |
Нужен ли армопояс для фундамента из блоков ФБС
г.Красноярск
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 92
|
||
Просмотров: 8531
|
|
||||
Нет
Грунты ведь не сильносжимаемые? Сейсмики ведь нет? Грунты ведь не просадочные? Грунты ведь структурно-устойчивые? Неравномерное напластование грунтов ведь отсутствует? Конструктивные мероприятия, уменьшающие чувствительность сооружений к деформациям основания ведь не требуются? Последний раз редактировалось Kykycuk, 27.07.2017 в 12:54. |
||||
|
||||
Перевязка блоков ведь выполнена нормально?
При назначении коэффициента гамма_c_2 для расчета R принимали ведь гибкую конструктивную схему, если перекрытия опираются не по всему контуру или только на поперечные стены, при малом их шаге? |
||||
|
||||
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
|
Цитата:
гамма_c_2=1,0 |
|||
|
||||
kostik, СТО 501-52-01-2007 п. 6.3.11
|
||||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887
|
Можно верх блоков обвязать сеткой из 6-8 при толщ. бетона 50 мм. Все равно блоки-вещь штучная, блоки из газобетона-тоже, поэтому желательно, чтобы штучные вещи опирались на что-то сплошное)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,887
|
У меня ничего не произошло)). Могло произойти со стеной-по прошествии некоторого времени что-то там стало с грунтами и блоки шу-шуть "поплыли". Пояс был посерьезнее, сработал как балка. Поэтому на перспективу я бы обвязку заложил, ремонт дороже обойдется. Боковое давление грунта (если вдруг возникнет) может блок из плоскости стены как бы "подвинуть", а обвязка удержит.
----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще. Блоки идут марки 100, не больше. А обвязка из бетона М200 -это уже гидроизоляция.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Надежна ли такая конструкция из блоков ФБС и ж/б монолитного пояса? | kollya | Железобетонные конструкции | 19 | 20.06.2013 14:39 |
Нужен метод автосумирования полей в значениях выбранных атрибутов выбранных динамических блоков | adu | Программирование | 17 | 24.10.2012 12:57 |
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость | [email protected] | Основания и фундаменты | 12 | 14.09.2012 12:05 |
Ищу узел спряжения земли и ж/б блоков фундамента | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.04.2009 19:47 |