NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать стальную отдельностоящую опору ЛЭП, закрепляемую в грунте.

Как посчитать стальную отдельностоящую опору ЛЭП, закрепляемую в грунте.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 22.02.2017, 05:19 #1
Как посчитать стальную отдельностоящую опору ЛЭП, закрепляемую в грунте.
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 89

K'TyH вне форума Вставить имя

Здравствуйте.
Необходимо выполнить расчет стальной отдельностоящей опоры ЛЭП в грунте. В пособии к СНиП 2.02.01-83 есть методика только для железобетонных и деревянных опор. То же самое в руководстве по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ (https://dwg.ru/dnl/6979).
Может кто сталкивался с таким расчетом? Или просто такого расчета нет, потому что сталь в грунт нельзя?
Просмотров: 1147
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:22
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 6,218


Что значит

Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
в грунте
Опора подземная? Или трубу кувалдой забили? Схему, плиз.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:30
#3
100k

Tekla.Structures.Model.Beam
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,773


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Может кто сталкивался с таким расчетом? Или просто такого расчета нет, потому что сталь в грунт нельзя?
Видел, проект стальной стойки-трубы заполненой цементно-песчаной смесью, наверное оцинкованая.
Думаю, что разницы нет, стальная или жб, на счет к-та трения не уверен, какжется там в расчете фигугировал к-т трения бетона по грунту, тогда надо поставить к-т трения стали по грунту, ну и стойку(трубу) надо заполнить чем-то. Естественно должна быть антикорозийная защита. Но наверное, предпочтительнее фундамент-стойка ЖБ, а Ваша (многогранная) опора через фланец крепиться к фундаменту-стойки жб. Ну и конечно, все зависит от высоты стойки и нагрузок (анкерная, угловая и тд) и способ установки. Просто сверлите скважину и ставите туда стойку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: f.png
Просмотров: 94
Размер:	170.3 Кб
ID:	184092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: c1.png
Просмотров: 75
Размер:	170.3 Кб
ID:	184094  

Последний раз редактировалось 100k, 22.02.2017 в 09:48.
100k вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2017, 14:52
#4
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 89


Цитата:
Просто сверлите скважину и ставите туда стойку?
Да
Цитата:
какжется там в расчете фигугировал к-т трения бетона по грунту, тогда надо поставить к-т трения стали по грунту
Так и есть, в методике коэффициент трения бетона по грунту.
Цитата:
Опора подземная? Или трубу кувалдой забили? Схему, плиз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 666.jpg
Просмотров: 104
Размер:	24.3 Кб
ID:	184294  
K'TyH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 26.08.2017, 20:39
#5
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 450


в п.16.1 СП 16.13330.2017 для сталей пор ЛЭП, ОРУ и КС перечисленны стали С285 и С375. Но в ГОСТ 27772-2015 таких сталей нет. Это опечатка?

Последний раз редактировалось bigden, 26.08.2017 в 20:59.
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2017, 04:45
#6
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 848


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в п.16.1 СП 16.13330.2017 для сталей пор ЛЭП, ОРУ и КС перечисленны стали С285 и С375. Но в ГОСТ 27772-2015 таких сталей нет. Это опечатка?
ГОСТ 19281-2014 смотрели?
__________________
Учавствую в проектировании вокзалов, домов отдыха, депо. Делаю КЖ, КМ
gorbun вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2017, 05:02
#7
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
ГОСТ 19281-2014 смотрели?
я не совсем понял причем тут ГОСТ 19281-2014. СП давно перешел от марок к наименованиям сталей. Теперь ни в ГОСТ 27772-2015, ни в СП 16.13330.2017 (кроме п.16.1) таких сталей нет
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2017, 08:45
#8
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,536


Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
я не совсем понял причем тут ГОСТ 19281-2014. СП давно перешел от марок к наименованиям сталей.
так вы смотрели или нет?
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
в п.16.1 СП 16.13330.2017 для сталей пор ЛЭП, ОРУ и КС перечисленны стали С285 и С375. Но в ГОСТ 27772-2015 таких сталей нет.
Вы часто применяли эти стали? В СП сказано что они по ГОСТ 27772-2015?
мозголом из Самары вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 01.09.2017, 09:16
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
так вы смотрели или нет?
после того как мне о нем напомнили, конечно посмотрел
Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Вы часто применяли эти стали? В СП сказано что они по ГОСТ 27772-2015?
нет, не часто
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.09.2017, 02:37
#10
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 450


еще в таблице В.3 СП 16.13330.2017 есть сталь С690. ее в ГОСТ 27772-2015 тоже нет.
п.17.1 СП 16.13330.2017 "...следует применять стали согласно приложению В (кроме сталей С390К, С590, С590К) ...". Сталей С390К и С590К нет ни в приложении В СП 16.13330.2017, ни в ГОСТ 27772-2015

Последний раз редактировалось bigden, 08.09.2017 в 02:46.
bigden вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать стальную отдельностоящую опору ЛЭП, закрепляемую в грунте.

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать поднимется ли вода внутри стены в грунте? Омская птица Основания и фундаменты 25 13.04.2016 15:09
Расчет стены в грунте Alfirin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.04.2015 23:09
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок sn955 Основания и фундаменты 50 01.07.2013 12:54
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? Sarman Электроснабжение 5 20.01.2013 20:35