Непрочитано 15.09.2017, 10:18
Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435

Нужно опереть неразрезной ригель 35Б1 на колонну из ГСП 250х250х6. Не придумал как это сделать красиво непосредственно оперев ригель на колонну, придумал подставку двутаврового сечения (вплане). И вот какие вопросы по ней появились.
1. Уместен ли здесь зазор 10 мм между стенкой двутавровой подставки и нижней пластиной, накрывающей колонну? Даю зазор из соображений, чтобы нагрузка с ригеля не нагружала эту нижнюю пластину на изгиб, а вся уходила на колонну через вертикальные листовые детали.
2. Как должен выглядеть расчет стенки подставки? Как мне видится - это балка, защемленная по краям (или шарнирная?), нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой от центрирующей подкладки. Соответственно эту балку нужно проверить на момент, поперечку. Непонятен только вопрос с устойчивостью стенки. По идее стенка приварена к верхней пластине и устойчивость терять не должна. Или все же нужна здесь какая-то проверка?
3. Расчет полок двутавровой подставки. Как мне видится - расчет здесь аналогичен расчету опорных ребер балок. То есть проверка торца ребра на смятие и проверка устойчивости нижнего "кончика" высотой 10 мм. Нужны ли здесь какие-то еще проверки?

Ну и вообще покритикуйте узел.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eptk2.png
Просмотров: 592
Размер:	31.6 Кб
ID:	193635  

Просмотров: 10245
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 13:30
#41
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
а чем вариант в посте №23 лучше варианта в посте №16?
О недостатках я написал в посте 17. Добавлю еще один - отверстия под болты ослабляют сечение ригеля на 15%.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2017, 14:52
#42
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
О недостатках я написал в посте 17
Те же самые и у варианта в посте №23
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание неразрезного ригеля на колонну из ГСП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать шарнирное опирание плиты на колонну в ЛИРА-САПР 2015 ? yurakolomiets Лира / Лира-САПР 10 16.03.2017 17:50
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Как задать опирание ригелей на колонну? santon85 Лира / Лира-САПР 4 05.06.2014 08:43