| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.03.2010, 18:00 | #1 | |
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах.
Регистрация: 14.03.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3692
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Если Ваш стык фланцевый, то:
Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций (http://dwg.ru/dnl/1679) Только усилия (M, N, Q) с оси профиля пересчитываете на нормаль (т. е. перпендикуляр) к плоскости фланца. Нормаль проводите из ЦТ площади проекции профиля на плоскость фланца (с учетом ребер). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
конструирование рамного узла без высокопрочных болтов | knife | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.10.2009 16:58 |
Пример оформления расчёта в SCADе | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 08.07.2009 17:17 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах | DDи | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.12.2008 19:01 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |