| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.07.2010, 07:43 | #1 | |
Горизонтальные трещины в простенках
Архангельск/СПб
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 461
|
||
Просмотров: 7694
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
трещины на 8 эт. ?
Уверен что толщ. стен на 8 эт. тоже 510 мм ? Трещины в простенках на противоположной стене здания, внутри или снаружи есть? Поперечные стены, диафрагмы или вертик. связи на 8 эт. есть? Последний раз редактировалось olf_, 28.07.2010 в 08:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
1. Полагаю, что эти трещины имеются только на верхнем этаже. 2. Полагаю также, что снаружи эти трещины закрыты. 3. Если два первых предположения верны, то причиной возникновения трещин могут быть температурные деформации верхнего перекрытия. Технология развития трещин примерно такова: В жаркое время нагревшееся покрытие расширяется и выталкивает собой стены наружу. В образовавшиеся трещины попадает разрушившийся до состояния песка материал стен. При остывании плит покрытия трещины не могут закрыться полностью из-за попавшего в них разрушенного материала или дополнительного материала, попавшего извне, например, раствора при ремонте-заделке трещин. Процесс этот может повторяться многократно... Трещины при этом могут увеличиваться и увеличиваться. Для остановки нежелательного процесса необходимо устранить причину, т.е. надо исключить температурные колебания плит покрытий. |
|||
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
nsivchuk, спасибо. У меня тоже были подобные мысли по этому поводу. Сейчас придумыванию, как с ними поступить. Но большая проблема для меня - какими мероприятиями можно попытаться устранить температурные деформации плит покрытия? |
|||||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
|
||||
nsivchuk, спасибо еще раз!
|
||||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Можно и посомневаться в "температурной" версии. При пролетах плит 6-9 м температурные удлинения железобетона вполне компенсируются микротрещинами да отсутствием жесткого монолитного соединения с кирпичной стеной. А на фото далеко не микро. Возможно причина - нет несущих поперечных стен (или мало), оттого верх и тронулся. Посмотрите эту же стенку в углах помещения - там есть вертикальные трещины?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
а что. утеплителя на кровле нет? То что стены вылавливает понятно, а вот причины этого ИМХО никак не в температуре. Иначе порвало бы ковер, и текло на голову людям 7 этажа. Плиты покрытия случайно не под наклоном лежат?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Устранить можно инъецированием раствора в трещину. Но сначала надо убедиться, что отклонения от вертикали у простенка не превышают допустимых. Вы мне лучше скажите, как мне заказчику объяснить, что кирпичные простенки МОГУТ подлежать замене, что есть такая практика? А то мне один тут говорит: "покажите мне, мол, где в городе хоть один замененный простенок?" |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
несчастные случае на стройке были? Будут..
А если серьезно, то в отчете обследователе должны быть выводы о ремонтопригодности конструкций.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещины в строящейся многоэтажке | medved | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 07.02.2017 08:55 |
трещины в плитах перекрытия | сярожа | Конструкции зданий и сооружений | 112 | 23.04.2015 00:24 |
Горизонтальные трещины в самонесущих стенах | medved | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.07.2010 09:05 |
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? | Volkan | Железобетонные конструкции | 11 | 19.03.2010 07:02 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |