| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.

Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2013, 09:30 #1
Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.
Mikhailka
 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40

Здравствуйте. Имеются изготовленные сварные балки L = 15000мм. Возникли проблемы с транспортировкой. Мне предлагают разрезать их и подготовить такой монтажный стык (см. вложение). Можно ли так стыковать? Или может будут другие варианты. И еще, понятно что посередине балки стык не делается, где предпочтительнее? Заранее благодарен.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Монтажный стык .dwg (73.3 Кб, 4718 просмотров)

Просмотров: 9407
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:13
#2
cheshiki1

инженер ОПП
 
Регистрация: 08.07.2009
РБ г.Гродно
Сообщений: 166


перемудрили. достаточно одного стыка.
не забываем про выводные планки.
Вложения
Тип файла: pdf Монтажный стык -Model.pdf (28.6 Кб, 967 просмотров)
cheshiki1 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 10:30
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
Можно ли так стыковать?
Умиляет надпись- "обеспечить полный провар"
А двухстороннюю разделку кромок тяжело сделать? Как такой металл на площадке односторонним швом проваривать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 21:28
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну, с односторонней разделкой кромок все проваривается. С подваркой корня шва (С12).
Там до 60 мм варится.
Единственное - я бы задумался о двусторонней разделке кромок (С15), если это подкрановая балка тяжелых режимов работы (хотя и не факт).

Располагать стык - в зоне наименьшего (желательно нулевого) момента.

Ну и, естественно, узк.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.03.2013 в 21:37.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 21:34
#5
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Целесообразно выкладывать ПДФ-формат и с усилиями, т.к. стык расчета требует. Лучше делать на 1/4 длинны.
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 21:39
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Там до 60 мм варится.
На заводе можно сделать все, что угодно.... В том числе инструментальный контроль качества шва
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 21:42
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


ГОСТ 5264-80*, ручная сварка. УЗК на площадке прекрасно делается.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 21:43
#8
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как такой металл на площадке односторонним швом проваривать?
Многопроходно - я так полагаю. Есть у кого картинка с усилиями или погадать надо?
__________________
Холост
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 22:00
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: То, что шов будет, скорее всего, в 3 прохода + подварка корня - это и так подразумевается.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 22:09
#10
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
УЗК на площадке прекрасно делается.
Вы когда в последний раз принимали в этом участие? Там и сварщик, и сварочный аппарат были аттестованы?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 22:13
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Последний раз? Лично наблюдал с полгода назад. Хотя вру, поболее. Примерно в июле месяце прошлого года.

И да, все были аттестованы, швы занесены в журнал сварочных работ и т.д. Там технадзор от заказчика другого и не пропустил бы.
Укрупнительные монтажные стыки даже полуавтоматом выполнялись. И УЗК делалось.

А недавно вон отправляли конструкции.. Так там на площадке не то что узк стыковых швов.. там и толщину окраски мерял заказчик.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2013, 23:02
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Так там на площадке не то что узк стыковых швов.. там и толщину окраски мерял заказчик.
Вот и я про то же....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:13
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


У меня 2 вопроса:
1. В п.2 приведен вариант стыка, при котором полки и стенка стыкуются вразбежку, а не по одной линии. Почему так? Чем это регламентируется и от чего зависит?
2.
Цитата:
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
И еще, понятно что посередине балки стык не делается, где предпочтительнее?
А почему не делается если стык после дефектоскопии считается равнопрочным основному металлу? Есть запрет?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 13:42.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:29
#14
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
У меня 2 вопроса:
1. В п.2 приведен вариант стыка, пр котором полки и стенка стыкуются вразбежку, а ен по одной линии. Почему так? Чем это регламентируется и от чего зависит?
2.

А почему не делается если стык после дефектоскопии считается равнопрочным основному металлу? Есть запрет?
1. Что бы развести сварные швы по разным сечениям. На подобии как в монорельсах, только там косые резы по полкам по тем же причинам. Вроде рекомендуется, не нормируется.
2. Стык рекомендуется делать в зонах минимальных моментов (в многопролетных-1/3 пролета от опоры и т.п.). Так же считается, что несущая способность в данном сечении снижается до 85% (где-то читал, точную цифру не помню).
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:42
#15
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


То что рекомендации без ссылок это не здорово.
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
1. Что бы развести сварные швы по разным сечениям.
А зачем разводить швы по разным сечениям?
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Стык рекомендуется делать в зонах минимальных моментов (в многопролетных-1/3 пролета от опоры и т.п.). Так же считается, что несущая способность в данном сечении снижается до 85% (где-то читал, точную цифру не помню).
Про уменьшения расч. сопротивления на 85% это когда не производится дефектоскопия и сварка ручная.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 22.03.2013 в 14:05.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 20:07
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Про уменьшения расч. сопротивления на 85% это когда не производится дефектоскопия и сварка ручная.
Не-а. Ручная сварка тут вообще не при чем, СНиП допускает применение ручной сварки электродами, если марка электрода соответствует классу стали, делается полный провар и физ. контроль качества шва (п. 11.1*, табл. 55*приложения 2 СНиП "Стальные конструкции")

И вы путаете причину и следствие.

Не без дефектоскопии и поэтому 85% - а при меньше 85% другой тип шва, с другим контролем. Точнее, с другим % контролируемых швов (ГОСТ "Конструкции стальные строительные", табл. 1 и 4).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 09:37
#17
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Васильев "Металлические конструкции", стр. 162, со слов "Имеется несколько характерных решений ..." и следующие 2 абзаца.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 15:50
#18
Чиназ


 
Регистрация: 15.09.2012
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Mikhailka Посмотреть сообщение
И еще, понятно что посередине балки стык не делается
Подскажите пожалуйста, почему в середине не делается? И где такое написано? А болтовой стык можно по середине?
Заранее спасибо
Чиназ вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:03
#19
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 242
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Потому что в середине момент)) Написано в любом учебнике по сопромату, достаточно найти эпюру момента, чтоб понять)
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 19:20
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это все из серии "коэффициенты спокойного сна". Стык вполне можно сделать в зоне максимальных усилий - главное, правильно его сконструировать и просчитать (пример - укрупнительные стыки ферм 24 м). Если все сделать правильно - будет он держать, никуда не денется.

Другое дело, что стык в зоне минимального момента будет гораздо проще по конструкции и с намного меньшими требованиями к производству работ. Поэтому, при прочих равных условиях, стык стараются расположить в зоне минимального момента. Но это не есть обязательное требование - просто это более рационально в большинстве случаев.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна помощь в конструировнии монтажного стыка балки.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29