| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?

Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2013, 08:06 #1
Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?
Kossma
 
Архитектор
 
Екатеринбург
Регистрация: 07.10.2012
Сообщений: 26

При проектировании жилого дома в Екатеринбурге мы столкнулись с проблемой расчета толщины утеплителя.
Конструкция перекрытия над подвалом - монолитная плита толщиной 200мм.
1. Над теплым подвалом (но не отапливаемым)(в нем предусматривается разводка коммуникаций).
2. Над теплым чердаком (+5 градусов).

Проблема в том что у нас по расчету, взятому из СП 23-101-2004, приложение Т, толщина утеплителя над подвалом (+2 градуса) получилась 40мм (Пеноплекс). Мы привыкли закладывать минимум 100мм. Вот и думаем, кто прав.

При онлайн расчете http://elima.ru/scripts/w5.3.php выдает результат 100мм

Подозреваю что в программных расчетах не учитывается коэффициент n. Формула во вложении.

И еще вопрос нужен именно пример расчета термовкладышей, а не ссылка на СП. Если у кого есть - поделитесь. Ширина термовкладыша - 600мм, расстояние между ними - 200мм.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.jpg
Просмотров: 301
Размер:	389.9 Кб
ID:	103143  

Просмотров: 5678
 
Непрочитано 14.05.2013, 08:26
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Температура внутреннего воздуха в таком подвале не назначается, а определяется из уравнения теплового баланса. Определенную долю теплопоступлений подвал получает именно с вышележащего этажа.
Завысите толщину утеплителя - снизите теплопоступления - не обеспечите нормируемые +2 градуса

Расчет термовкладышей выполняется на основе температурного поля. Если что, обращайтесь в личку
lee на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 11:10
#3
Kossma

Архитектор
 
Регистрация: 07.10.2012
Екатеринбург
Сообщений: 26
<phrase 1=


Получается что можно назначать температуру только для теплых чердаков(+5), а в подвале она назначается только в том случае если предусмотрено отопление, а если не предусмотрено то только по расчету теплового баланса и никак иначе?
Kossma вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 19:16
#4
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
снизите теплопоступления - не обеспечите нормируемые +2 градуса
Получается что жильцы первого этажа обязаны платить за отопление больше чтобы еще подвал прогреть?

Нормально было бы что теплопоступлений с этажей не в подвал, не в чердак не было бы вообще (теоретически 0%, на практике что-то просочится всегда).
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно расчитать утепление плиты над не отапливаемым подвалом?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
Утепление плиты Filip Morrison Прочее. Архитектура и строительство 5 07.04.2006 19:01