| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
=) с торца, понимаете ли, если нет поперечной арматуры, тоже нужно соблюсти проектное положение арматуры, а каркасы там домиком ставить (ну или "лягухи") не с руки, да еще и выпуски тут, кругом все ходят, поэтому п-шки привязываешь и всего делов.
По мне так, лучше на край плиты ни чего не ставить, т.к. там пирамида продавливания и не пирамида вовсе. Про первый вопрос, если длины анкеровки достаточно, то можно выпустить вверх п-шки, если не хватает, то г-шки. Последний раз редактировалось Обормотя, 07.06.2018 в 17:06. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Offtop: плита состоит из нескольких условных балок
по торцам плит много тем на самом деле нигде толком не расписано, каким образом подбирать диаметр П-шек есть мнение, что площадь П-шки должна быть не менее половины площади продольной арматуры еще есть мнение, что ширина плиты, передающая опорный момент на колонну, расположенную у края плиты, больше, чем ширина колонны, поэтому верхнюю арматуру плиты справа и слева от колонны нужно анкеровать п-шкой (больше ведь некуда), поэтому в этих местах диаметр п-шки должен быть равен диаметру верхних стержней в плите и перехлест = длине анкеровки. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Возможно, на обязательность применения п-эшек повлияло характер разрушений балконных плит, которые не защищены от воздействия осадков (п-эшки там действительно могут улучшить ситуацию с падением кусков бетона на головы прохожим). Как мы знаем из теории разрушения, возникновение трещин в хрупких элементах обычно сопровождается ее неконтролируемым развитием (при отсутствии арматуры), поэтому наличие п-эшек спасает от расслоения торцы плит, которое может происходить из-за разных факторов (больше погодных, чем силовых, на мой взгляд). По моему мнению, по точным силовым расчетам (с подключением 3д элементов), п-эшки обычно не нужны и их диаметр не стоит принимать более фоновой арматуры. Если мы поборники соблюдения норм - ставить надо. |
|||
|
||||
Я ставлю Пшки, в случае когда они нужны не по расчету, а потому что нужны, диаметром равным примерно 1/2 фоновой арматуры, правда при этом обычно не менее d8. На одном маленьком объекте вообще применил проволоку 5ку.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Вы знаете... в Сп о пэшках в плитах ничего не написано, есть только картинка. Так вот в толстой плите фундамента её действительно ставят для предотвращения растрескивания ьетона. А в перекрытиях зачем? Нормы это хорошо, но надо еще голову включать и здравый смысл. А что касается выпусков вверх, то пэшка - мозготраханье для строителей. Просто две Гэшки и всё!
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,198
|
И так и так делаем выпуски. У п-шек плюс что при бетонировании выпуски не разбегаются, но имхо проверять надо по круглоциллиндрической поверхности бетон, если анкеровки прямой части менее требуемой. В г-шках больше уверенности.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,058
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. А в толстых плитах П-шку делать вообще нерационально - и радиусы загиба и монтаж, и анкеровка... лучше плоский или пространственный каркас у торца. |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Так удобно каркас для этого сварить
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Можно, если хватает арматуры и ее анкеровки
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Может, я чего-то не понимаю, но, насколько могу судить, в монолитном железобетоне в принципе тяжело придумать шарнирный узел (бетон - это не пластичный металл). Узел или жёсткий, или разрушенный.
Исключением являются, разве что, что-нибудь экзотическое с заранее спланированными трещинами. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
см СП 63 перепуски, анкеровки. Если растяжение (все стержни растянуты) то сварка. Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как лучше утеплить кирпичный дом? | mamuk | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 14.09.2011 23:48 |
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? | karandaw | Машиностроение | 31 | 04.05.2011 13:15 |
Материал кровли арочного ангара(какой лучше использовать). | Zlobin | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 03.03.2011 01:25 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? | Getr | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 25.11.2004 15:00 |