Планируем усиление слабых грунтов под фундаментной плитой струйной цементацией. Как определить характеристики грунтов после усиления? Понятно только, что грунт становится более прочным и менее деформативным. В нормативных документах расчет этого способа усиления найти не могу.
Просмотров: 101947
 
Непрочитано 03.02.2010, 16:04 Кто подскажет?
#41
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Кто подскажет?? Деформационые и прочностные характеристики закреплённого грунта JET2????
butch вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 22:14
#42
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Кто подскажет?? Деформационые и прочностные характеристики закреплённого грунта JET2????
А какой тип и хар-ки у исходного грунтового массива? Какой расход цемента(в сухом состоянии) на куб. метр?
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 09:05
#43
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Дайте пожалуйста общие рекомендации ,так сказать НА БУДУЩЕЕ, а не в конкретной ситуации!!! Буду благодарен Вам!!
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 10:49
#44
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Цитата:
Сообщение от Ale6a Посмотреть сообщение
Дайте пожалуйста общие рекомендации ,так сказать НА БУДУЩЕЕ, а не в конкретной ситуации!!! Буду благодарен Вам!
Ну смотрите сами Общая рекомендация по прочности от 0,5 до 20 МПа, модуль деформации от 200 до 12000 МПа.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 11:18
#45
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от pilmanes Посмотреть сообщение
Ну смотрите сами Общая рекомендация по прочности от 0,5 до 20 МПа, модуль деформации от 200 до 12000 МПа.
Хорошо......и взависимости от чего???? У вас есть какие то таблицы??Буду вам благодарен!!
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 15:51
#46
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


В зависимости от типа грунта, гран состава, связности. От параметров технологии: давление, скорость подъема, расход, скорость вращения. Вы какой расход закладываете в проект и какой диаметр прогнозируете?
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:16
#47
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Диаметр 1800мм ШАГ 1200x1200 в шахматке. бентонит - 7кг, цемент - 350 кг, вода - 350 л ! Это на 1м3
А вообще может вы подумаете что я МНОГО ХОЧУ и НАГЛЕЮ, но на вашем месте я бы составил (для себя или коллег) таблицу зависимости физ-мехов закреплённого грунта от вот этих параметров!! У вас такой не?? Потому что допустим через пол года я буду уже 1200 проектировать например...так не хотелось бы опять обращаться на форум!!!

Последний раз редактировалось butch, 05.02.2010 в 16:21.
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:31
#48
pilmanes

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 09.12.2008
Москва
Сообщений: 146


Во-первых, я бы повысил расход, сделаел его ближе к 500 кг/м3. Я так понимаю Вы делаете горизонтальную ПФЗ. Если то суглинки, глины, я бы заложил прочность около 1-2 МПа, модуль 300МПа. Если это пески, то прочность порядка 5МПа, и модуль 800-1000МПа. Особой таблицы нет. Это все с многочисленных объектов и опытных данных. Если это связные грунты то не стоит наверное расчитывать на диаметр 1800, а вот если пески, то тогда нормально.
pilmanes вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 16:38
#49
butch


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400


Расход цемента 500 кг??? Те данные что вы написали это для любого диаметра свай???? Вобщем для любого диаметра принимать такие значения в завимсимости от грунтов только???? А к-нт Пуассона брать(ню) брать как для цемента??? Я вообще хочу замоделировать в Plaxisе ,понимаете ,мне нужно E, ню(Пуасснона) , это миниимум (для линейно-упругой модели)!
butch вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2010, 18:02
#50
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Скажите, кто-нибудь читал книгу Малинина? Хочу приобрести,однако боюсь разочароваться - все таки 2500р. за книгу - это большие деньги.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 01:35
#51
SPV


 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 14


Я прочитал. Книга неплохая, но цена кусается.. Много полезной информации для понимания проектирования струйной цементации
SPV вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 01:50
#52
Denis

инженер
 
Регистрация: 25.04.2009
Москва
Сообщений: 98


SPV что за книга, упомините еще раз название, а есть в электронном виде?
Denis вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 21:15
#53
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


SPV,
спасибо за информацию.
Denis - Струйная цементация, Малинин А.Г.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 13:19
#54
Broid


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 10


"Струйная цементация" - неточный перевод "jet grouting". Правильный перевод: Струйное укрепление. Пионерами этого направления в России (бывшем СССР) принят термин "Струйная геотехнология".
Сущность струйной геотехнологии и подход к аналитической теории физических основ процессов этой технологии изложены в книгах:
"Бройд И. И. Струйная геотехнология. М. АСВ, 2004 г.",
"Бройд И. И. Нетрадиционные гидравлические прикладные задачи и технологии. М. АСВ, 2008 г."
Наука движется быстрее, чем пишутся и издаются книги. Поэтому расчетные зависимости, приведенные в указанных книгах, в настоящее время подверглись существенной корректировке.
Прочность грунтобетонного материала и затраты цемента существенным образом зависят как от характеристик грунта, так и от принятых параметров технологического процесса. Все это рассчитывается. расчеты довольно сложны, расчетная методика пока полностью не опубликована. При отсутствии нормативных документов имеется "Стандарт организации", согласованный с НИИОСП, включающий рекомендации по проектированию указанных конструкций.
Диссертации по струйной геотехнологии очень перспективны, так как мало конкурентов. Целесообразно учитывать в них существующие аналитические разработки. Очень важны практические результаты, включающие характеристики грунтов, значения параметров технологического процесса и полученные размеры конструкций и прочность их материала.
По всем имеющимся вопросам целесообразно обращаться непосредственно к автору через "личку" или через Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению РОМГГиФ.
Broid вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 13:32
#55
acid


 
Сообщений: n/a


Тема бесспорно интересная и перспективная. Но вот все мои желания применить натыкаются на полное отсутствие информации о применимости и самое главное стоимости данных мероприятий. Дешевле чем традиционные? Дороже, но преимуществ больше? Область целесообразного применения? Был бы весьма признателен г-ну Бройду за краткое пояснение вопросов или направлением на действительно ценный источник информации по данным вопросам. Книги, как отметил сам г-н Бройд устарели. Книгу скорее всего прикуплю.

Может кто читал - стоящий материал для приобретения?
 
 
Непрочитано 11.03.2010, 18:22
1 | #56
Broid


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 10


Области применения струйной геотехнологии описаны в моих книгах и разных публикациях (не исчерпывающе). Целесообразность применения этой технологии определяется сравнительной оценкой стоимости работ (расчеты позволяют определить объемы работ) по этой технологии и альтернативными способами. В некоторых случаях применение этой технологии является единственно возможным техническим решением. Кроме того, у местных строительных организаций может отсутствовать дорогостоящее импортное оборудование для выполнения работ по альтернативным технологиям (стена в грунте, буронабивные сваи большого диаметра). А работы по струйной геотехнологии выполняют фирмы, имеющие мобильное (на трейлерах) оборудование. Эти фирмы приглашаются по нашим рекомендациям. Мы делаем проекты и технологические регламенты по струйной геотехнологии, используя собственную расчетную методику. Более детальный ответ может быть выдан при личном обращении с конкретным объектом.
Бройд Исаак Иосифович,
Инженерно-исследовательский центр "ЗЭСТ", г. Москва
Broid вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 21:49
#57
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Broid, подскажите, струйная геотехнология в просадочных неводостойких грунтах применяется? Есть примеры успешного использования? Давно хочу попробовать в нашем регионе.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 14:42
#58
Broid


 
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 10


Имеется личный опыт применения струйной геотехнологии в нелитифицированных карбонатных суглинках (мелах). Использовалось повторное закрепление грунта. Разработана специальная расчетная методика. Но при этом расходуется много цемента, если главной задачей ставится достижение заданной минимальной прочности грунтобетона. Другой, более рациональный способ: использование коллоидных растворомесителей (см. мою книгу "Струйная геотехнология"). При этом предельно уменьшается расслоение раствора. К сожалению, в России они не производятся. Но можно приобрести за рубежом.
Бройд
Broid вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 21:51
#59
LANSER

начинающий инженер-геотехник
 
Регистрация: 07.09.2009
СПБ
Сообщений: 50
<phrase 1=


Broid, подскажите пожалуйста Ваш стандарт организации можно как нибудь просмотреть и где?
Сейчас изучаю Вашу книгу, думаю по этой теме писать диссертацию.
__________________
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 11:51
#60
acid


 
Сообщений: n/a


А как насчет применимости таких свай в обводненных грунтах? Как относятскя сваи к водичке? Размывает их?