| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.01.2017, 18:17 | #1 | |
Модуль деформации основания подземного резервуара в котловане глубиной 5 м
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 2489
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- где это написано? Нашёл.
----- добавлено через ~8 мин. ----- - где это Кроссе задаётся? Последний раз редактировалось eilukha, 28.01.2017 в 19:37. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
eilukha, думаю что учтется (могу и ошибаться, не часто с КРОСС дело имею). Если мы не рассматриваем откопку котлована, то просто убираем вторую сигма в формуле 16, соответственно и модуль упругости и проставляем в обе строки программы модуль деформации
а давление переуплотнения грунта постоянный параметр, вот из руководства |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Не понял как работать с таблицей КРОСС для задания характеристик грунтов.
Вместо модуля деформации по вторичной ветви Е2=5*Е1, КРОСС предлагает модуль упругости Е2=8*Е1 ? Хорошо, даже готов поверить (смысл их похожий), что он модуль упругости использует по нужному мне назначению. Но ведь тогда надо каким-то образом указать КРОССу, чтобы он использовал модуль упругости вместо модуля деформации. Как это сделать ? Очень много недописано и не по делу написано про давления переуплотнения Рс и т.п. Из справки не понять, как заставить КРОСС учитывать данное явление. Подскажите, пожалуйста, какие коэффициенты переуплотнения назначать для учёта разуплотнения ? У меня большое подозрение, что последняя часть таблицы не описывает явление разуплотнения, а нужна для чего-то другого.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Вероятно коссвенно.
Вот у вас на уровне низа фундамента при R=1 и дельта рс=0 структурная прочность рс равна весу вынутого грунта (6193 т). Давление 8050 т. Напряжения в грунте Gz более рс. Тогда прога должна определить осадку исходя из соотношения 1-я составляющая (Gz-рс)/Е упруго-пластичный, это сродни формулы Старого СНиП + 2-я составляющая (рс-G0)/Е упругий-это учет разуплотнения. Чем более будет рс, тем менее осадка по упругопластичной ветке и более осадка по упругой, менее общая осадка. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435
|
из "СКАД для чайников"
Для вычисления характеристик в состав комплекса введен специальный блок, в котором выделяется два состояния основания, соответствующих двум периодам. "1. Состояние в период возведения сооружения и непосредственно после возведения, когда происходит активная осадка сооружения вследствие необратимых деформаций основания. 2. Состояние после завершения осадочных явлений и стабилизации основания, т.е. в период нормальной эксплуатации сооружения." перефразируем: Первое предполагает возможным рассматривать основание как линейно деформируемое полупространство и характеризуется модулем деформации. Второе — как упругое полупространство и характеризуется модулем упругости, т.е. "модуль деформации по вторичной ветви загружения" есть ни что иное как модуль упругости (я для себя делал пометку). идем дальше: Цитата:
Теперь по давлению переуплотнения: такие же мысли, никакого отношения к котлованам не имеет, там ледники и какая-то не СНиПовская мура, завтра посмотрю где-то у меня был реферат "товарищей исследователей" по этому делу (выложу в теме) Последний раз редактировалось Манифест, 31.01.2017 в 07:09. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Допустимые деформации основания под насыпью дороги общего пользования | Distl2012 | Основания и фундаменты | 4 | 17.11.2016 13:53 |
Модуль деформации бетона через 2года | DDlis | Расчетные программы | 9 | 23.07.2015 16:28 |
Модуль деформации песчаника | Flick | Основания и фундаменты | 17 | 09.12.2013 07:06 |
Модуль деформации брать в замоченном или нормальном состоянии? | smallman | Основания и фундаменты | 3 | 04.12.2013 14:05 |
Расчет осадки основания если в одном из слоев не просчитывается модуль деформации | Ксения87 | Основания и фундаменты | 7 | 10.04.2013 12:26 |