| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?

Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2018, 05:11 1 |
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Здравствуйте. Никогда не было проблем такого рода. Всегда принимали сваи по серии 1.011.1-10. А тут замечание экспертизы - мол толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям табл. 10.1 СП 63.13330.2012. Порывшись в серии вычислил, что для сваи С.120.35-10 толщина защитного слоя составляет 30 мм. По таблице табл. 10.1 получается, что для конструкций, расположенных в грунтах и фундаментах толщина защитного слоя должна быть 40 мм, вычитаем 5 мм для сборных конструкций, получаем 35 мм.
Итого не хватает 5 мм.
Назревает скандал. Сваи уже заказаны. Часть фундаментов уже выполнена и залит ростверк.
Эксперт упертый, мол "мы делаем вывод о соответствии или не соответствии проектной документации установленным требованиям", мол "все эти серии давно пора выкинуть", мол "ну раньше на какие-то вещи закрывали глаза, а сейчас единый реестр проектной документации, где все будет хранится", мол "заводам давно пора менять технологию для соблюдения действующих норм".
У нас весь город на таких сваях, а теперь получается нельзя?
Просмотров: 14225
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:14
#41
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Вам неведомы, но они есть. Почитайте на досуге "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции”)
В наших суровых краях это повсеместное явление
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 15:18
#42
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ...
Сейсмические районы.
Противооползневые сооружения.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 16:09
#43
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop:
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Завидую.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2018, 21:41
1 | #44
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк
Да это банальные подземные парковки с высоким УГВ, которых сотни в городах, особенно на период строительства, когда есть только собственный вес.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 10:40
#45
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Почитайте на досуге "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции”)
Где-то есть такой у меня... именно 85 года издания.

Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Да это банальные подземные парковки с высоким УГВ,
Банальный шарнир.

Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Сейсмические районы.
Есть фундаменты в сейсмических районах на естественном основании.
Фундаменты без свай что? подпрыгивая перемещаться будут?
Ни в коей мере не призываю не выполнять конструктивные требования предписанные нормативными документами.
Цитата:
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Противооползневые сооружения.
Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную...
csp вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 11:23
#46
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Мне неведомы конструкции, где была бы необходимость жесткой заделки свай в ростверк ... разве что буронабивные сваи в мостовых конструкция, но там ростверка фактически нет
если один свайный фундамент сделан, то это не значит не ведомо. Жесткая заделка делается сплошь и рядом к примеру на посадочных или насыпных грунтах, собственно это в большинстве своем те случаи где сваи и необходимы ввиду слабости грунтов под подошвой фундамента и экономически нецелесообразно проводит замену или укрепление грунтов.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2018, 14:05
#47
Genf

Другие берега
 
Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Сообщений: 314


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Незнаком с такими. Схемку бы... лучше самую примитивную...
По сути подпорная стена, но горизонтальная нагрузка большей частью воспринимается сваями.
А схемка ... так Гинзбург.
__________________
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 05:13
#48
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Я ПГС. Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить ГТС Genf , во что превращается жесткая заделка гибкой сваи в абсолютно жесткий ростверк при работе на горизонтальные нагрузки.
Бахил объясните, что происходит с уровнем грунтовых вод на косогорах , если водоток перебить частоколом свай.?

Последний раз редактировалось csp, 27.06.2018 в 05:21.
csp вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 08:41
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Давайте попросим Бахил , как ГТС, объяснить
Это вряд-ли. Сваями не занимаюсь. Единственно, что могу сказать - не стоит делать сваи при сейсмике выше 7 баллов и при просадочной толще свыше 20 м.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 09:41
#50
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,608


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
во что превращается жесткая заделка
Вот
tankist вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:13
#51
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


tankist, это не из-за способа заделки. Шарнир бы здесь тоже не помог. Ибо верх сваи в этом случае тоже был бы разрушен, и тем самым исключился бы из работы
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 10:57
#52
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Вот
и что? пусть лучше сваю утянет а землю от ростверка(скажем негативные силы трения при 2 типе просадочности), но жесткую заделку делать не буду также читаем п.8.8 СП 24.13000....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2018, 11:45
1 | 1 #53
Альф

мостовик
 
Регистрация: 12.03.2011
СПб
Сообщений: 770


Поскольку тема свернула с защитного слоя к усилиям в сваях при наличии горизонтальных нагрузок на сооружение, то могу добавить информации из своей области (мостостроения).
В мостовых сооружениях в большинстве случаев на головы свай передаются значительные горизонтальные нагрузки и моменты (независимо от того БНС или забивные сваи). Заделка свай в ростверк или насадку практически всегда – жесткая. Чтобы не было, как на фото, должно быть правильно подобрано армирование свай и качественно выполнены работы.
Альф вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2018, 09:40
#54
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,157


СП 28
5.6.18. Марка бетона по водонепроницаемости при изготовлении свай должна быть не ниже W6. Защита поверхности забивных и вибропогружаемых железобетонных свай покрытиями не допускается. Защита свай пропиткой или уплотняющими материалами проникающего действия допускается при условии, если доказано отсутствие их влияния на несущую способность свай.
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Восстановление защитного слоя бетона оштукатуриванием с точки зрения огнезащиты grozd62 Железобетонные конструкции 5 05.10.2016 22:43
Окраска свай в соответствии с п.9.3.11 СП 28.13330.2012. Варианты применения Владимир 86 Основания и фундаменты 7 23.01.2016 18:05
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Максимально допустимая толщина защитного слоя бетона в колоннах Builder Железобетонные конструкции 20 01.10.2010 09:32
Минимальная толщина защитного слоя Тихий Конструкции зданий и сооружений 5 19.03.2009 14:45