Размер отверстий в базе колонны
Конструктор
Москва
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 30179
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Смысл увеличенных отверстий в обеспечении собираемости на монтаже. Соответсвенно величины зазоров должны быть согласованы с допусками на точность установки анкерных болтов. Эти допуски можно найти например в СНиП "Несущие и ограждающие...".
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Отверстия под акерные болты можно делать в принципе любые, потому что если сделаешь слишком большие будет толще опорная плита, больше шайбы. Если слишком маленькие - не попадешь на болт, будешь газом расширять отверстие на стройке . Потому в сериях именно такие. Но здесь нужно учесть то, что если отверстие большое значит колонну нужно как то крепить от сдвига. Это можно сделать: а) постановкой в фундаменты елементов, к которым после установки и выверки приварится фундаментная плита. б) Приваркой шайб к фундаментной плите после установки колонны на анкера. В таком случае Q будет восприниматся анкерами. Правда по варианту б) по моему нежелательно делать, чаще все таки по а).
|
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
я конечно не металлист )) про болты с гайками сам послушать люблю, НО знаю одно - главное чтобы не было вот так - http://dwg.ru/bsk/1090
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Этод "метод" очень широко распространен. И что самое страшное, многое так и замоноличивается. Это делается с ведома людей с высшим строительным образованием, не специально, а по искреннему незнанию...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
В теме рассматривается вопрос конструирования отверстия в базе колонны, оно делается больше с учетом удобства монтажа и возможных допустимых неточностей межосевых расстояний анкерных болтов. После установки колонны, большие отверстия перекрываются стальными шайбами, а вот отверстия в этих шайбах принимаются уже в соответствии с табл. 40 СП 16 "стальные конструкции", которую вы и предлагаете к рассмотрению.
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
http://dwg.ru/dnl/6507
часть 3 |
|||
|
||||
Вот это можно назвать лучшим ответом. Вот только название этого пособия не помешало бы
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да, но у него же узел крепления шарнирный, а не жесткий, и траверсы соответственно нет. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Опять колонны | Elbran | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 22.04.2008 08:35 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |