Новое в VetCAD++ 3.15
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 05.01.2018, 13:53 #1
Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Евгений21
 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4

Евгений21 вне форума Вставить имя

В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Просмотров: 11955
 
Непрочитано 05.01.2018, 17:29
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 4,776
Отправить сообщение для Yuzer с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuzer с помощью Skype™


А вы узнайте допуск отверстия по шайбе и по базе колонны.
__________________
Не доходит через голову?!! Дойдет через руки и ноги!
Tekla Structures тоже я.
Yuzer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 19:06
#3
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
А вы узнайте допуск отверстия по шайбе и по базе колонны.

Допуски я знаю, по технологии сначала затягивают болт вместе с шайбой, потом только ее приваривают. Эти 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться, без сварки всякой, или я не прав?
Евгений21 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 19:11
#4
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4


Допуски я знаю, 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться при затяжке и без сварки всякой, или я не прав?
Евгений21 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 19:17
#5
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 742


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
Допуски я знаю, 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться при затяжке и без сварки всякой, или я не прав?
А диаметры отверстий в базе и шайбе?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 19:29
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Формально это не шайба. Это неотъемлемая часть базы, необходимая для корректировки расположения отверстия под фундаментный болт ПО МЕСТУ.
Saur на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 20:00
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,458


Чтобы не соскользнула кв. шайба в широкую прорезь в башмаке колонны.
SetQ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2018, 20:01
#8
Евгений21


 
Регистрация: 05.01.2018
Сообщений: 4



То есть, я так понимаю, делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Евгений21 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 21:29
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,458


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
То есть, я так понимаю, делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Нет, база от сдвига удерживается силой трения о бетон подливки либо специальными упорами. Обварка, скорее, закрепляет квадратную шайбу от сдвига по базе колонны, мало ли - открутят гайки и снова надо выверять положение шайбы.
SetQ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 22:30
#10
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Если не приваривать, то отверстия непосредственно в базе не отвечают требованиям СП16 по допускам. А с приваркой, то учитываются отверстия в квадратах.
Saur на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 05.01.2018, 23:04
#11
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 742


Отверстие в базе больше отверстия в шайбе. Это для того чтобы легче было выставить колонну по осям.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:06
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,268


Замечательная дискуссия

А везде ли их приваривают, эти грешные "шайбы"?
Offtop: вопрос наводящий
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:17
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,029


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: вопрос наводящий
А шайбы ли это, "наводящий" ты наш?
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:18
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 7,268


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А шайбы ли это, "наводящий" ты наш?

Offtop: Не беги впереди паровоза. Не все сразу
Бармаглотище вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 06.01.2018, 18:25
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 7,029


Offtop: Да ладно, ухожу.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.01.2018, 07:17
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,313
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


Приваривают там , где нужно поперечку передать на упоры. Хотя я везде варю. А как их иначе назвать - поделись Бахил?

Написал и засомневался. Недавно же расписывали работу этих шайб

Последний раз редактировалось Sanechek, 10.01.2018 в 07:32.
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:26
#17
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 645


Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.01.2018, 08:33
#18
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,313
Отправить сообщение для Sanechek с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
Так для чего обваривают-то?
Sanechek вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 10.01.2018, 09:02
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,176


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
А как их иначе назвать
Накладка
Saur на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.01.2018, 05:32
#20
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,764


не приваривают только там, где есть только вертикальная сжимающая нагрузка (или элемент только на нее работают, остальное воспринимается другими элементами) и выполняется фрезеровка/подгонка стыкуемых поверхностей, при этом поверхности соприкосновения должно хватать для передачи приходящейся на нее нагрузки. Так то сварные швы тоже нужно считать.
ander вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||