Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров
zvezdo4ka
 
Регистрация: 24.09.2010
Сообщений: 1

zvezdo4ka вне форума Вставить имя

Подскажите пожалуйста, я инженер конструктор, занимаюсь разработкой галереи (перехода между двумя торговыми центрами). Галерея шириной 2 метра и высотой 3 метра, вся в стекле должна быть установлена на две опоры. Шаг опор 9 метров. Нагрузка на колонну учитывая вес людей, перекрытия, и всего металла составляет 20т. Высота колонны 10 метров. Расчет в SCADе выдает очень маленькое сечение примерно 377 трубу со стенкой 10мм. А в других проектах используется сечение 530х12 с шагом в 6 метров. Я хочу заложить трубу 530х10, но очень интересно мнения людей, которые может быть знают где можно посмотреть расчет колонны в ручную.. Или если возможно дайте совет, где можно посмотреть или почитать в литературе расчет круглой колонны или в какой програмке.
Просмотров: 1931
 
Непрочитано 24.09.2010, 13:21
#2
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 833
Отправить сообщение для Integer с помощью ICQ


Консоль, с большим осевым сжатием и маленьким моментом от ветра, коэффициент расчетной длины 2, расчет СНиП Стальные конструкций, расчет элементов подверженых осевому сжатию и изгибу!

Удачи
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2010, 13:27
#3
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Одесса-Мама
Сообщений: 2,048


C какой радости коэффициент расчётной длины 2?
РастОК вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2010, 13:27
#4
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


А какой у Вас коэф. свободной длины колонны?

Не забудте что он (коэф.) вычисляется для этой колонны в в составе рамы. И не дай бог если он у ВАС больше 2.5
Андрей Т. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2010, 13:29
#5
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 833
Отправить сообщение для Integer с помощью ICQ


РастОК
Потому что в одном направлении свободный конец так как рамы нет, а в другом направлении несвободная рама, если это переход между двумя зданиями.Так как жесткость перехода намного выше чем жесткость колонны, все таки это не здание, то не думаю что выползет коэффициент больше двойки, хотя лучше проверить.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 24.09.2010 в 13:41.
Integer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2010, 14:31
#6
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Стальной СНиП при расчетах уже не актуален? Да и сомневаюсь, что отсутствуют моменты в колонне.
вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 24.09.2010, 23:18
#7
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 954


развелость у меня в этом году круглых труб
1. труба 377х6, высота 6,2 м N=54т М=3,4тм
2. 325х6, h= 4,8м, N=32т М=3,5тм
3. 2736х5, h= 5,4м, N=11т М=3,0тм
все расчитано вручную по СНиП.
zvezdo4ka из-за высоты по гибкости вам подойдет 426х6, мю= 2 из плоскости галереи, т.к. труба круглая в плосткости нет смысла заморачиватся раскреплением, по прочности будет примерно 3-х кратный запас
viqa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров

Инженерные консультации
Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 251 23.06.2016 11:59

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||