Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия
Миша-архитектор
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 4

Миша-архитектор вне форума Вставить имя

Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия, в каких нормах регламентируется?
Просмотров: 22105
 
Непрочитано 07.03.2012, 07:50
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
Отправить сообщение для Дмитрий063 с помощью ICQ


это и есть часть перекрытия, соответственно с таким же R.
Дмитрий063 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 11:27
#3
Миша-архитектор


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 4


Жилой дом сплошное остекление...
Интересует какая высота отсечки?
Миша-архитектор вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.03.2012, 19:56
#4
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,109


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
это и есть часть перекрытия, соответственно с таким же R.
У ограждающей конструкции пожарная отсечка к перекрытию имеет требования по несущей способности?? Вы празднуете что ли?
twilight вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 08:37
#5
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
Отправить сообщение для ser_G с помощью ICQ


Цитата:
Сообщение от Миша-архитектор Посмотреть сообщение
Жилой дом сплошное остекление...
Интересует какая высота отсечки?
высота отсечки = толщине перекрытия
ser_G вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 09:04
#6
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Непрозрачная отсечка - заполнение утеплителем - заполнение зазора между плитой перекрытия и поверхностью витража.
Размер обычно 120 см. если витраж выполняет функцию наружной стены и является наружной ограждающей конструкцией.
Если нужно узел могу выложить 11 марта.
TUJH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 11:49
#7
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,227
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ


TUJH, фига, высота 1200мм с R=30мин минимум, и на это еще надо получить результаты отжига.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 12:25
#8
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Узел не наш, ГДЛ в Самаре на многих объектах уже применил.
Отжиг делают каждый раз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остекление 1.jpg
Просмотров: 1524
Размер:	246.0 Кб
ID:	76113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Остекление 2.jpg
Просмотров: 1215
Размер:	145.4 Кб
ID:	76114  

Последний раз редактировалось TUJH, 08.03.2012 в 12:46.
TUJH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 13:27
#9
Lek85


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 53


А каким документом закреплено, что должно быть именно 1200мм?
Lek85 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 14:46
#10
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Не знаю, просто решение проходит экспертизу и пожарных при сдаче объектов,
поэтому не задавался вопросом. Спрошу 11.
TUJH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 08.03.2012, 15:35
#11
strol1


 
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Если нужно узел могу выложить 11 марта.
Будь ласка, выложи!!! Оченно нужно!!! Будем хором ждать!)))
strol1 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2012, 07:08
#12
Миша-архитектор


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 4


Вышлите узел или ссфлку на нормы...
А то витражники ШУКО говорят 900 мм минимум?
Нигде про 1200 мм н могу найти...
Миша-архитектор вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 11.03.2012, 07:29
#13
Lega


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Не знаю, просто решение проходит экспертизу и пожарных при сдаче объектов,
поэтому не задавался вопросом. Спрошу 11.
У нас ГАСН требует 1500
Lega вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 06:28
#14
Миша-архитектор


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 4


Вариант 1
Я так понимаю если перекрытие перерезает витраж то тогда противопожарной отсечки не надо...
Следовательно, нужно сделать в уровне перекрытия глухой витраж с такой же R как и у перекрытия и все ?
Или вариант 2
В Федеральном Законе ПБ написано что если нормами не предусмотрено то разрабатываются спец. тех. условия..
Значит в данном случае получаются спец. тех условия, делается отжиг... и там как уж получилось что бы пожар не передался на выше лежащий этаж... такую высоту и берём....

Какой варинт правильный?
Миша-архитектор вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 12.03.2012, 09:45
#15
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


В самарской практике если перекрытие разрезает витраж -
согласовывают от потолка и до пола. 1200 мм разрыв в каких-то старых нормах
было, прижилось поскольку производили отжиг и подтвердилось.
Да 1500мм пытаются требовать, но пока обходится.
Спец. тех. условия не заказывали - не в курсе.

Последний раз редактировалось TUJH, 19.03.2012 в 11:17.
TUJH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2012, 11:16
#16
TUJH

Инженер конструктор
 
Регистрация: 09.02.2007
Самара
Сообщений: 78


Узел
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Узел.dwg (542.4 Кб, 8749 просмотров)
TUJH вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.03.2012, 11:56
#17
Алекс_А


 
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 28


В нормативных документах РФ нет четких указаний что высота противопожарной отсечки светопрозрачной ограждающей конструкции должна быть более толщины перекрытия, и уж тем более высотой 1200мм.
Соответственно отжиг фрагмента секции, это также является сугубо добровольной инициативой.
Алекс_А вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2012, 08:59
#18
Stierlitz

архитектор
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,022


Цитата:
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
Узел
не затруднить выложить в 2007-й версии?
Stierlitz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2012, 09:31
#19
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 524


А можно и так...Вариантов решения отсечки море.И нет чёткого ограничения об высоте. Высота отсечки регламентируется только разрезкой витража по высоте.
И фотографии что получилось
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 668bba520148.jpg
Просмотров: 957
Размер:	390.7 Кб
ID:	76802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Rostov_Gvardeysky_02.jpg
Просмотров: 736
Размер:	49.3 Кб
ID:	76803  
Вложения
Тип файла: pdf Пример отсечки.pdf (61.0 Кб, 1344 просмотров)

Последний раз редактировалось Anton_Br, 21.03.2012 в 09:39.
Anton_Br вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 21.03.2012, 09:59
#20
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,227
Отправить сообщение для zenon с помощью ICQ


Алекс_А, Anton_Br, понятие противопожарной отсечки определяется нормой, а что там будет витраж или стена понятие второе. Посему и требуется отжиг конструкции, дабы доказать пожарникам.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарная отсечка витражей в уровне перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||