| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.10.2010, 20:31 | #1 | |
Государственная экспертиза фермы
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 5750
|
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Если я правильно понял, то речь идет о допустимой гибкости верхнего (сжатого) пояса фермы согласно п.3 табл.19 СНиП II-23-81. В стадии монтажа ферма раскреплена из плоскости временными распорками, соответственно нужно правильно определять расчетную длину поясов.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я так понимаю, что именно к конструкторам. На стадии монтажа верхний пояс фермы может иметь закрепление по краям и в центре, то есть расчетная длина равна половине фермы. Нужно чтобы гибкость верхнего пояса была менее 220 в таких условиях. Либо оговаривать технологию монтажа, чтобы все требования выполнялись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2010
Сообщений: 19
|
В принципе, как вариант эта версия имеет право на жизнь и проработку. Но, насколько я помню курс сопромата, существует понятие "устойчивость плоской формы изгиба". Есть мнение, что именно это экспертиза имела ввиду. А расчет устойчивости плоской формы изгиба сквозных конструкций (в частности ферм) в нормах я не нашел.((( Да и в другой литературе тоже. Какие есть идеи?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
А Я с "Димитрием" не согласен.
Думаю, что о таких "высоких материях", как "устойчивость плоской формы изгиба", да и САМ "сопромат", нормальный инженер-конструктор (тем более ЭКСПЕРТ) - забывают уже года через 2 после окончания ВУЗа. Все проще, на мой взгляд. Нужно просто сделать и представить в экспертизу соответствующий расчет, в котором будет доказана устойчивость и прочность поясов фермы при установке соответствующих временных связей (распорок, растяжек и т.д.) при производстве работ, и делать это нужно совместно с ПОСом (в ПЗ ПОСа - достаточно пары фраз). Расчет - по СНиП II-23-81. Нагрузки - только собственный вес фермы. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
ПОС это для всей стройки, а вот на монтаж такой "штукенции" требуется именно ППР и какая для экспертизы разница кто его будет делать. Если начальство "захочет" и конструктору придется потрудиться. Проходили это не раз уже.
|
|||
|
||||
Димитрий,
Доброго времени суток, А какие сечения у элементов фермы ? (прикрепите чертеж со спецификацией ). И какие нагрузки на ферму?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Комплексная государственная экспертиза в Крыму | _andrey52 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.04.2010 12:02 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |