Здравствуйте! Срочно необходимо сделать проект коттеджа. С планировкой с заказчиком определились: 2 этажа, площадь около 220 кв.м, топочная-пристроенная со стороны глухой стены. Вопрос: от каких нормативных документов отталкиваться при проектировании (планировка, мин. площадь, объем, количество окон, дверей, вентиляция, противопожарные требования)?
Просмотров: 15075
 
Непрочитано 26.01.2012, 08:15
1 | #2
_danger_

ГИП
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 33


мне помнится объем 15м3, окно 3% от площади пола, дверь открывается внутрь.... негорючие перекрытия/стены... нужно сп пожарный открыть..
_danger_ вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 08:37
#3
Alexey Yudin


 
Регистрация: 05.05.2007
Пятигорск
Сообщений: 161


Ага, и при мощности котла до 35 кВт, топочную можно не делать, и разместить котел в кухне!
Alexey Yudin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 08:50
#4
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


А вы сначала на форуме попробуйте посмотреть? http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=61229

1. Планировка, мин.площадь, объем, - да хоть сартир нарисуйте 1м2 лишбы заказчику понравилось!
2. Количество окон - есть снип по естественному и искуственному освещению! Если влом читать то площадь остекления принимается в соотношении к площади помещения. (мин. - 1/8 помоему). А если точно то читейте снип или учебники по архитектуре!
3. Дверей - вопрос вообще хоть стой хоть падай!
4. Вентиляция - Снип по вентиляции
5. Противопожарные требования - насколько я знаю, требований для коттеджей особо никаких нет. Строй для себя как хочешь!
6. Еще почитайте снип "Здания жилые одноэтажные" - название точно не помню, чтото в этом роде.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 09:33
#5
_danger_

ГИП
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 33


а на 220 кв. котла в 35кВт вряд ли хватит, особенно если заказчик устроит теплые полы и тд и тп... отдельная топочная- идеальный вариант для размещения оборудования. И при проектировании топочной внимательно читайте СП пожарный!!!! При сдаче возникают вопросы если делать как nikolay2 советует
_danger_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 10:08
#6
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Alexey Yudin Посмотреть сообщение
Ага, и при мощности котла до 35 кВт, топочную можно не делать, и разместить котел в кухне!
Заказчик настаивает именно на пристрое
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 13:20
1 | #7
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Раздел 6
СП 31-106-2002
Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов

думаю, на многие вопросы найдете ответы

PS теплогенераторная, а не топочная
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 14:54
#8
Velkin


 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от _danger_ Посмотреть сообщение
а на 220 кв. котла в 35кВт вряд ли хватит, особенно если заказчик устроит теплые полы и тд и тп... отдельная топочная- идеальный вариант для размещения оборудования. И при проектировании топочной внимательно читайте СП пожарный!!!! При сдаче возникают вопросы если делать как nikolay2 советует
Как nikolay2 советует, могут с законом проблемы возникнуть уже...) А 1-й этаж действительно-теплые полы будут
Velkin вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2012, 23:11
1 | #9
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Смотри также: СП 7.13130.2009; Сп 41-104-2000; Сп 41-108-2004; СП 42-101-2003
Земский вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 20:09
#10
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
При сдаче возникают вопросы если делать как nikolay2 советует
Я не знаю как в других регионах.. в Белгородской обл. так -
для получения разрешения на строительство, проект не требуется! Проект нужен только для застройщика (по его желанию). Вот и получается что сейчас у нас строит кто как хочет (ведь для себя строят.
При подключении коттеджа к газу, газовщики проверяют соответствие котельной всех норм(ну чтобы окно было, объем 15м3, вентиляция итд.) многие по незнанию пролетают и им приходится устанавливать котел на кухне!
При сдече коттеджа, приходят люди с БТИ делают обмер., и все! Про пожарников ничего никогда не слышал!
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 21:10
#11
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Про пожарников ничего никогда не слышал!

В подмосковьи перед подключением газа надо выполнить дымовой и вентиляционный каналы, вызвать мастера из добровольного пожарного общества, он проверяет правильность проходки каналов через перекрытие и кровлю.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2012, 22:04
1 | #12
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Если современный дровяной котел, то делайте продолговатую проходную комнату, шириной чтобы удобно пройти можно было и. Между котлом и дверью место под дрова с другой стороны кресло лицом к котлу - ноги греть и балдеть. Окно между котлом и креслом. Рядом ванная и туалет будет тепло. Пол не декоративная керамическая плитка. Во всяком случае у нас так

Последний раз редактировалось balabenuk, 27.01.2012 в 22:12.
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 12:04
1 | #13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
...В подмосковьи перед подключением газа надо выполнить дымовой и вентиляционный каналы, вызвать мастера из добровольного пожарного общества, он проверяет правильность проходки каналов через перекрытие и кровлю.
Если котел с закрытой камерой и коаксиальный, то можно ли выхлоп вывести через стенку - с точки зрения пожарных? И нужен ли при этом спецвентканал? Если да, то непременно через потолок, чердак и кровлю? Или можно через стенку?
Вот нашел:
Цитата:
8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
8.4.1 В случаях, когда в доме установлен теплогенератор с забором воздуха на горение топлива из помещений дома, вентиляционная система должна обеспечивать помещение теплогенератора дополнительным приточным воздухом.
8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
8.4.3 Помещения, в которых устанавливаются теплогенераторы, должны иметь вытяжные вентиляционные решетки. Для дополнительного притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор между дверью и полом с живым сечением не менее 0,02 м.
Решетку я нарисую. А что за решеткой должно быть (не подземный же ход как за очагом у Буратино)?
Короче, какими неведомыми никому нормами руководствуется пожарный?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2012 в 12:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 13:43
1 | #14
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Если котел с закрытой камерой и коаксиальный, то можно ли выхлоп вывести через стенку - с точки зрения пожарных?

По этому вопросу хорошо написано в" Правилах производства трубо-печных работ", ВДПО, 2006
Земский вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2012, 19:25
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
..По этому вопросу хорошо написано в" Правилах производства трубо-печных работ", ВДПО, 2006
Спасибо за наводку.
Ничего абсолютно про горизонтальный выхлоп не написано. Но написано, что можно применять зарубежные дымоотоводы.
Проверьте, правильный ли я вывод сделал?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба.JPG
Просмотров: 379
Размер:	141.9 Кб
ID:	74021  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Труба навьен.JPG
Просмотров: 233
Размер:	23.5 Кб
ID:	74023  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 31.01.2012 в 20:18.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 12:43
#16
Земский


 
Регистрация: 07.01.2010
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ничего абсолютно про горизонтальный выхлоп не написано.
Вы не посмотрели приложение №7, в нём копия приложения Г к СП42-101-2003 с картинками выводов через стену.
Земский вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2012, 19:04
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Земский Посмотреть сообщение
Вы не посмотрели приложение №7, в нём копия приложения Г к СП42-101-2003 с картинками выводов через стену.
Нашел наконец-то. Хороший документ (и Земский тоже).
Offtop: Точно такой же текст и рисунок я уже видел в инструкциях к ЮжноКорейским котлам. Интересно, которое яйцо, а которое курица?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Требования к топочной коттеджа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Каковы требования к 3D модели проектируемого здания? Hoodlum Прочее. Архитектура и строительство 3 22.03.2011 17:56
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19