Всем привет.
Спроектировал 14 метровую мачту освещения из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*, при составлении заявки не указал что бесшовная и снабженцы заказали электросварную по ГОСТ 10704-91.
Возможен ли вариант с заменой трубы ?
Мачта освещения с площадкой весом 260 кг.
Просмотров: 5875
 
Непрочитано 18.10.2013, 10:26
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Смотрите табл. 50 СНиП II-23-81.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 20:36
#3
Айтмат


 
Регистрация: 07.09.2013
Сообщений: 99


ZVV, объясните а причем
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
табл. 50 СНиП II-23-81.
Айтмат вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 20:44
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Если класс стали и размеры одинаковы то без разницы.
 
 
Непрочитано 20.10.2013, 14:51
#5
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


RoNeX

Покажите узлы стыковки секций. Желательно с разрезом по узлу.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2013, 16:20
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Айтмат Посмотреть сообщение
ZVV, объясните а причем
Цитата:
Сообщение от ZVV
табл. 50 СНиП II-23-81.
Таблица 50 СНиП II-23-81 определяет какие марки сталей применимы для заданных конструкций при заданных условиях эксплуатации.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 02:28
#7
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


yrubinshtejn
Как то так.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (85.2 Кб, 1842 просмотров)
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 02:59
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


RoNeX

Прокат 14х14 не понял как варите. Для него по идее должны делаться во внешней секции прорези и обваривается по контуру.

Если у вас соединение производится не горячей посадкой, а по средствам сварки - можно применять электросварные трубы.

Бесшовные трубы применялись по старым типовым проектам. В них прямо указывалось, что внешняя труба грелась и в неё вставлялась труба с пятаками (у Вас это квадрат 14х14). Если такой способ применить для электросварноых труб - произойдёт раскрытие швов трубы. Поэтому для электросварных труб делаются прорези.

Из вашего чертежа не понятно как производится соединение.

Ну в общем смысл в том, что если греем - то бесшовная.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 03:08
#9
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


Из проката 14х14 делаем кольца и привариваем к 219 трубе вставляем в 273 и обвариваем.
Это все как вариант а не готовый проект.
Меня интересует "грубо говоря" не погнется ли 219 труба

А еще лучше подскажите где можно найти пример расчета попробую "ручками" посчитать
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (87.4 Кб, 1763 просмотров)
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 03:15
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Не понимаю каким образом Вы наложите шов в 273-ей трубе. Тудаже надо подлезть. Ну да ладно.

А по поводу погнётся (сомнётся) посмотрите эпюры перерезывающих усилий Q. От момента стенка 219 трубы будет растягиваться/сжиматься.

Ещё раз повторю ответ на ваш первоначальный вопрос. Прямошовная труба диаметром 273 применяется в том случае, когда Вы кольца на 219 трубе будете вставлять в разогретую 273-ю трубу.

p.s. Или я не понял от чего труба должна погнуться.

Цитата:
А еще лучше подскажите где можно найти пример расчета попробую "ручками" посчитать
Не знаю примеров. Ни разу ни где не видел.

Offtop: В ближайшее время меня должны "отчислить за неуспеваемость".Пишите в личку. Принимаю заказы по "железу".

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 21.10.2013 в 03:23.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 03:28
#11
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


Может ли труба погнуться от веса площадки в 260 кг и при варианте что с одной из сторон будет лестница на площадку для обслуживания прожекторов освещения
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2013, 03:38
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от RoNeX Посмотреть сообщение
Может ли труба погнуться от веса площадки в 260 кг и при варианте что с одной из сторон будет лестница на площадку для обслуживания прожекторов освещения
С ходу не скажу.

Но надо считать на:

1.Собственный вес
2.Вес персонала при обслуживании.
3.Ветер.
4.Устойчивость.

Я ветер всегда считал с учётом пульсаций.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2013, 03:49
#13
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


Поэтому и интересует пример расчета.
Тогда другой вопрос:
нашел пример расчета колонны из книги Проектирование металлических конструкций" В.В. Бирюлев.
стр. 124, там задаемся гибкостью колонны (лямбда), как ее принимаем ?
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:06
#14
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Ув. ТС. А к чему эта экономия? 15 метров мачты и такие переходы? Ну если очень хотите - сделайте на 5м стык через "фланец". До фланца 273, после - 219.
Фасонки к трубе на площадке варите с небольшими ребрышками - они не дадут сминатся стенке. (хотя б=10 навряд сомнется)

ЗЫ:: "фланец" - это заглушка с 20, из 09Г2С-12 с ребрышками на трубу. Они между собой свариваются (один фланец больше, один меньше).
ЗЫ::ЗЫ:: Или мачта из одной трубы состоит???
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 02:18
#15
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


kot1066
мачта состоит из одной основной 219, остальные как стыковочные для увеличения площади опирания, фланец не особо люблю ))
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:58
#16
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Ах вот оно что.... Т.Е. хватает 219? Ну так и ставьте её. Если расчитали правильно - то нифига с ней не случится.
Накрайняк - Внизу 2-3м выполнить из 219х14, например, а выше - 219х10. Состыкуете встык с фаской на подкладном кольце. На более толстой трубе унутри выполните скос.
Площадь опирания внизу - можно и ребрами увеличить. Вверху они особо и ненадо.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 02:19
#17
RoNeX


 
Регистрация: 28.12.2010
Сообщений: 89


По нижней части думаю все норм.
У меня изначально был вопрос:
Спроектировал 14 метровую мачту освещения из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78*, при составлении заявки не указал что бесшовная и снабженцы заказали электросварную по ГОСТ 10704-91.
Возможен ли вариант с заменой трубы ?
RoNeX вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 06:38
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Вам уже указали на табл. 50 СНиПа - там запрещено использовать бесшовные трубы на всякую фигню - только на большие опоры ЛЭП, так что скорее всего имеет место не экономичное использование материалов. С другой стороны если на ваши трубы поставщик предъявит сертификаты заводские - то ничего страшного не будет, у них шов (насколько я понимаю) равнопрочный, для спокойного сна, если нужно, дополнительно оговорите испытания труб на заводе по ГОСТ 10705. И следите что бы не поставили не кондицию - тогда трубы лопаются по швам.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:02
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
у них шов (насколько я понимаю) равнопрочны
Если по ГОСТу допускается сколько-то там сантиметров непровара на метр, то уже точно не равнопрочный в некоторых сечениях. IMHO.
 
 
Непрочитано 24.10.2013, 09:21
#20
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если по ГОСТу допускается сколько-то там сантиметров непровара на метр, то уже точно не равнопрочный в некоторых сечениях. IMHO.
И ШО??(с)
А если будет выполнено отверстие в трубе d=23мм? Это сродни непровару в 1-2см?

Цитата:
Возможен ли вариант с заменой трубы ?
Да, возможен. Хотя цены на них особо не отличаются. Только берите ГОСТОвскую трубу, а не по ТУ всяким.
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли замена трубы в проекте ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.06.2012 13:44
Возможна ли замена "механики" на "электронику"? (тема для споров) T-Yoke Машиностроение 48 15.12.2011 15:16
Замена горячедеформированной трубы на холоднодеформированную Шерали Конструкции зданий и сооружений 1 11.12.2011 19:46
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31