Необходимость футляров для трубопроводов при пересечении перронов или взлетно -посадочных полос

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2015, 10:04 #1
Необходимость футляров для трубопроводов при пересечении перронов или взлетно -посадочных полос
Tsar
 
Инженер
 
Ашхабад
Регистрация: 24.02.2015
Сообщений: 2

Вопрос такой.
Трубопроводов прокладывать открытым способом от склада ГСМ до терминала аэропорта, где будет происходить заправка самолетов. Этот трубопровод пересекает взлетно -посадочную полосу и перрон.
Есть ли такие нормы, которые обязывают прокладывать этот трубопровод в футляре? Ясное дело, что по уму футляры нужны. Как бы нагрузки и все такое. Может прописано где?

Последний раз редактировалось Tsar, 24.02.2015 в 12:31.
Просмотров: 2462
 
Непрочитано 24.02.2015, 16:23
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от Tsar Посмотреть сообщение
Ясное дело, что по уму футляры нужны.
Если ВПП из бетонных плит, то футляры особо и не нужны, а вот расчётик на устойчивость стенки я бы сделал. Но вот вопрос: если понадобиться переложить трубу, будут останавливать аэропорт и копать ВПП?
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 22:58
#3
orexxx


 
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 45


Есть древнее ВНТП 6-85 Ведомственные нормы технологического проектирования объектов авитопливообеспечения аэропортов гражданской авиации.
К данному ВНТП есть пособие. В пособие присутствует пункт 4.2:
Цитата:
Трубопроводы, проходящие под железными и автомобильными дорогами, рулежными дорожками и взлетно-посадочными полосами аэродрома, прокладываются в стальных, железобетонных или асбестоцементных кожухах, диаметры которых выбирают, исходя из условий производства работ, но должны быть не менее, чем на 200 мм, больше наружного диаметра трубопровода. Концы кожухов выводятся не менее чем на 2 м за подошву насыпи, дороги или бетонного покрытия и снабжаются сальниками, герметизирующими пространство между трубопроводом и кожухом.
orexxx вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2015, 15:59
#4
Рашит

инженер-строитель
 
Регистрация: 01.09.2003
Ottuda
Сообщений: 124
<phrase 1=


Может не в тему, столкнулся с новым проектом, там бурить собираются скважину добывающую в 200 метрах от ограждения аэропорта, есть ли какие нормативы на расстояние от скважины до сооружений аэропорта?
__________________
Я не мастер ... Я только учусь.
Рашит вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2015, 10:05
#5
kacka


 
Регистрация: 22.07.2015
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Рашит Посмотреть сообщение
Может не в тему, столкнулся с новым проектом, там бурить собираются скважину добывающую в 200 метрах от ограждения аэропорта, есть ли какие нормативы на расстояние от скважины до сооружений аэропорта?
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности от 12.03.2013 №101 "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", приложение №5: 500 или 250 м, в зависимости от типа скважины.
kacka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Необходимость футляров для трубопроводов при пересечении перронов или взлетно -посадочных полос

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Время гидравлического испытания напорного водовода Рyslan Водоснабжение и водоотведение 1 14.11.2014 07:37
Трасса трубопроводов без неподвижек Pyjama Металлические конструкции 18 14.04.2014 22:17
Ищу ДСТУ 17375-17379 на детали трубопроводов hwarang Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2012 15:41
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48