Огнестойкие сендвичи F150 по немецким стандартам. Как расшифровать?
olegrussia
 
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,339

Задание от австрийской компании, они по своим нормам ориентируются. Может кто подскажет как на наши нормы это требование перевести? Если как R150, то для сендвича как-то многовато получается...
Просмотров: 3139
 
Непрочитано 16.09.2015, 15:55
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


f точно не r
смотрите
EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using
test data from reaction to fire tests
EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using
test data from fire resistance tests, excluding ventilation services
проще спросить их
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 12:02
#3
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
R150, то для сендвича как-то многовато получается...
Выпускают и наши такие сэндвич-панели.. У меня даже сертификат на них есть.. Мин. толщина - 120мм..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 13:11
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Угу, только саморезов на 150 минут не существует. И любой инспектор скажет, что сэндвичи на 150 минут работать без крепежа соответствующего не будут.
Pavel_V на форуме  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:12
#5
Vitruvio

Архитектор
 
Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205


А для чего тогда такой предел закладывают? Мне кажется что есть какие то технические решения..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 14:31
#6
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Угу, только саморезов на 150 минут не существует
см. решения Хилти для противопожарных стен
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 14:48
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
см. решения Хилти для противопожарных стен
Можно ссылку? У нас сейчас пожарные лютуют по этому поводу - вешаемся.
Pavel_V на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 15:16
#8
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,339
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Прошу прощения, саморезов там нет(( Теперь самому придется над этим голову поломать...
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 15:27
1 | #9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
А для чего тогда такой предел закладывают?
для противопожарных стен
Цитата:
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
Мне кажется что есть какие то технические решения..
есть
Вложения
Тип файла: pdf ЗАКЛЮЧЕНИЕ(2) (1).pdf (2.26 Мб, 752 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2015, 16:20
#10
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


саморезы закрываются дополнительным слоем минваты (или другим материалом/конструкцией) такие решения (сертифицированные) есть у некоторых заводов...
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 12:10
#11
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
саморезы закрываются дополнительным слоем минваты (или другим материалом/конструкцией) такие решения (сертифицированные) есть у некоторых заводов...
я бы сказал - все приличные заводы обзавелись сертифицированными узлами
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 17:26
#12
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


R150 относится к несущим конструкциям. Если рассматривать противопожарную стену, то она характеризуется REI 150, где сэндвич-панели EI, а каркас R. Если у нас металлические колонны, то необходимо их дополнительно огнезащищать конструктивной огнезащитой.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
для противопожарных стен

есть
Не лучший пример Заключения. Не хватает узла в зоне замка панелей при горизонтальной раскладке. Там тоже нужно ставить нащельники.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2015, 19:12
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Не лучший пример Заключения. Не хватает узла в зоне замка панелей при горизонтальной раскладке.
а с чего вы взяли, что должна быть горизонтальная раскладка панелей в этом заключении?
Все подобные заключения - индивидуальны.
Данное заключение выдавалось под определенный объект с вертикальной раскладкой панелей.
А скинул сюда для примера о том, что подобное возможно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2015, 23:51
1 | #14
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а с чего вы взяли, что должна быть горизонтальная раскладка панелей в этом заключении?
Да потому что эти узлы для горизонтальной раскладки!
Дело в том, что при пожаре стык панелей расходится, и они перестают быть непроницаемыми. Для компенсации необходимо делать нащельник, который будет закрывать стык. Если у вас вертикальная раскладка, то это не избавляет от дополнительного нащельника.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.JPG
Просмотров: 68
Размер:	78.4 Кб
ID:	161654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 1.JPG
Просмотров: 56
Размер:	39.5 Кб
ID:	161655  
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 06:05
#15
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
при пожаре стык панелей расходится
И по критерию целостности у нее огнестойкость не более 10 минут... кто видел, тот знает
shifr вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2015, 10:03
#16
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Когда научатся делать монолитные трехслойные стены )) без стыков, тогда можно говорить о 150 минутах, а делать матрешку типа "завернуть шуруп, его защитить еще слоем минваты, минвату защитить металлом, металл покрасить потивопожарной краской на 90 минут" - не слишком ли жирно будет?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2015, 11:22
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Veliking, я не разработчик данных узлов и заключений. Есть претензии? Пишите им письма, фирма указана. Я скинул сюда инфу с целью поделиться имеющимся. Видимо зря.
wvovanw вне форума  