Огнестойкие сендвичи F150 по немецким стандартам. Как расшифровать?
Россия
Регистрация: 18.01.2007
Сообщений: 2,339
|
||
Просмотров: 3139
|
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
f точно не r
смотрите EN 13501-1, Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests EN 13501-2, Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using test data from fire resistance tests, excluding ventilation services проще спросить их |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Выпускают и наши такие сэндвич-панели.. У меня даже сертификат на них есть.. Мин. толщина - 120мм..
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
|
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
R150 относится к несущим конструкциям. Если рассматривать противопожарную стену, то она характеризуется REI 150, где сэндвич-панели EI, а каркас R. Если у нас металлические колонны, то необходимо их дополнительно огнезащищать конструктивной огнезащитой.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Не лучший пример Заключения. Не хватает узла в зоне замка панелей при горизонтальной раскладке. Там тоже нужно ставить нащельники. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
Цитата:
Все подобные заключения - индивидуальны. Данное заключение выдавалось под определенный объект с вертикальной раскладкой панелей. А скинул сюда для примера о том, что подобное возможно. |
|||
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 686
|
Цитата:
Дело в том, что при пожаре стык панелей расходится, и они перестают быть непроницаемыми. Для компенсации необходимо делать нащельник, который будет закрывать стык. Если у вас вертикальная раскладка, то это не избавляет от дополнительного нащельника. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Когда научатся делать монолитные трехслойные стены )) без стыков, тогда можно говорить о 150 минутах, а делать матрешку типа "завернуть шуруп, его защитить еще слоем минваты, минвату защитить металлом, металл покрасить потивопожарной краской на 90 минут" - не слишком ли жирно будет?
|
|||