Ситуация в наше время довольно-таки распространенная.
В десяти этажном многоквартирном жилом доме (ж/б каркас) с наружными ненесущими стенами (пеноблоки 200мм + пенополистирол 120мм + силикатный кирпич 120мм), в силу ряда факторов (отсутствие деформационных швов, низкое качество СМР, отступления от проекта и т.д.), начало происходить отслоение облицовочного слоя кирпичной кладки стен (120мм). Хотя проблема и не редкая, поиски литературы по усилению (предотвращению обрушения) облицовочного слоя кладки ни к чему конкретному не привели.
Если кому-то доводилось сталкиваться с разработкой проектных решений по подобному усилению, прошу поделиться опытом.
Так же буду признателен за ссылки на литературу по подобному усилению.
Просмотров: 3321
 
Непрочитано 19.03.2016, 21:36
#2
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


кирпич облицовки на перекрытиях стоит?
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 21:40
#3
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


крокодил,
По проекту - на перекрытии.
По факту - есть большие сомнения. Возможно, что облицовка выполнялась с отступлениями от проекта и выполнена без опирания на перекрытия.
Проверить возможности нет, Заказчик пока что отказывается "вскрывать" или частично разбирать облицовочный слой.
со3Dатель вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2016, 23:23
#4
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Здесь и здесь были какие то намеки.

Последний раз редактировалось Ralk, 20.03.2016 в 00:43.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 18:49
#5
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


Ralk, спасибо.
Статьями о применении спиралевидных связей при усилении облицовочного слоя кирпичной кладки весьма насыщен интернет (все это смахивает активную рекламу указанных стержней). Вместе с тем, практически отсутствуют как технические характеристики, так и методики расчета подобных усилений.
Так же в сети есть информация о разработанном ЦНИИСК им. Кучеренко "Альбом технических решений по замене или усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий, находящихся в процессе строительства". Хотелось бы на него посмотреть, но в свободном доступе, к сожалению, его не найти.
Если у кого есть имеется указанный альбом или хоть какие-то методики и примеры расчета и усиления облицовочной кирпичной кладки, прошу поделиться.
со3Dатель вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 20:21
#6
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Не зная конструкции трудно её усилять))) Вообще получается аварийная ситуация, первым делом надо на официальную электронку эксплуатирующей организации отправить письмо с требованием принять меры, чтоб прокурор если что не обиделся). Опосля выполнить обследование с обязательным вскрытием дефектных участков. По результатам уже усилять.
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2016, 20:28
#7
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


крокодил, всё так.
Вместе с тем, усиливать все-равно как-то придется, а технической информации и литературы по расчету и вариантам усиления подобных конструкций крайне мало.
К широко рекламируемые спиралевидные связи как-то особого доверия не вызывают.
со3Dатель вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 23:51
#8
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Ralk, спасибо.
Статьями о применении спиралевидных связей при усилении облицовочного слоя кирпичной кладки весьма насыщен интернет (все это смахивает активную рекламу указанных стержней). Вместе с тем, практически отсутствуют как технические характеристики, так и методики расчета подобных усилений.
Так же в сети есть информация о разработанном ЦНИИСК им. Кучеренко "Альбом технических решений по замене или усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий, находящихся в процессе строительства". Хотелось бы на него посмотреть, но в свободном доступе, к сожалению, его не найти.
Если у кого есть имеется указанный альбом или хоть какие-то методики и примеры расчета и усиления облицовочной кирпичной кладки, прошу поделиться.
Может ошибаюсь, но у меня создалось впечатление, что авторы упомянутых статей и "альбома технических решений.." одни и те же люди.
Ralk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2016, 08:34
#9
со3Dатель


 
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77


Ralk, согласен, у меня тоже такое впечатление.