расчет кирпичного свода
irrra
 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40

Уважаемые господа, поделитесь примером ручного расчета кирпичного свода, а то считаю, а в правильности результата не уверена.
Что я делаю:
имеется кирпичный сомкнутый свод, принимаю за расчетную схему двухшарнирную арку, открываю расчетно-теоретический справочник проектировщика и смотрю раздел 8.3.10
Но не во все условия я вписываюсь, т.к. сил приложено несколько и в левой и в правой части, альфа нулевое 51 градус и f/l=0.54 - мимо таблицы
конечно же можно расчитать распор со всеми допусками, но...
Как считать правильно? Научите!
[ATTACH]1188215229.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 14711
 
Непрочитано 27.08.2007, 15:52
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


http://dwg.ru/dnl/2429
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2007, 16:02
#3
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Пишите про сомкнутый свод, а даете арку. Если для свода, да под сосредоточенную нагрузку – габариты, схему лотков. Распределенная это от забутовки? Тогда при таком подъеме почему она приведена к плоскости?
Еще. Справочные таблицы даны для циркульных кривых. На рисунке стрельчатая кривая. Поэтому сразу учитывай бооольшую погрешность, что позволяет тебе рассматривать и трехшарнирную арку.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 16:07
#4
irrra


 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40


почему арка- надо расчитать сомкнутый свод - в сечении он что - стречльчатая арка, сосредоточенная нагрузка Р от барабана, N -собственный вес (0,7хдлина дуги)
irrra вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2007, 16:24
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Тогда все же остается Бессонов стр.77
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 16:28
#6
irrra


 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40


у меня нет такого, и в Download нет
irrra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 16:31
#7
irrra


 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40


Цитата:
Сообщение от kruz
Еще. Справочные таблицы даны для циркульных кривых. На рисунке стрельчатая кривая. Поэтому сразу учитывай бооольшую погрешность, что позволяет тебе рассматривать и трехшарнирную арку.
f/l=0,54
в параболическую с таким условие не прохожу - ближе к циркульной, вот и набирается с учетом допусков бОООльшое количество нежелательных погрешностей. А при расчете как трехшарнироной распро почти в 1,5 раза больше выходит???
irrra вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2007, 16:34
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Цитата:
Сообщение от irrra
у меня нет такого, и в Download нет
Я дал ссылку - это и есть Бессонов Настольная книга Спецреставрации
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 16:35
#9
irrra


 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40


простите
irrra вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2007, 16:50
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370


Еще, точно определитесь с рабочим пролетом свода. У вас наверно обмер по нижней плоскости. Я могу предположить, что до высоты 1.5 м - это просто выпускные пяты (швы горизонтальны) и они не входят в рабочий пролет арки
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 17:49
#11
irrra


 
Регистрация: 22.03.2005
Сообщений: 40


внмательно изучу рекомендации - отпишу завтра. Спасибо.
Конечно, хотелось бы "живой" пример да и на том ГРОМАДНОЕ спасибо!
irrra вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2008, 00:10
#12
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


как практически посчитать кирпичный арочный свод (начало 19 в.) в виде эллиптического циллиндра?Сечение переменно - утолщение в опорной зоне.
Корректно ли смоделировать оболочкой? Нет ли особенностей при задании модуля упругости для старинной кладки?
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 12:45
#13
Инженер1904


 
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 4


Почему двохшарнирная? Там же в пяте защимление. Бесшарнирная круговая должна быть.
Инженер1904 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2015, 14:28
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Прошло 7 лет...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > расчет кирпичного свода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск