Нужна ли конструктивная огнезащита металлических связей?
терплю боль
Гиперурания
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 959
|
||
Просмотров: 6958
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Облицовка огнестойкой минватой, например. Типа этого http://www.rockwool.ru/products+and+..._konstruktsiya
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Для металлоконструкций такое утяжеление обычно не критично, но конструкторы могут дополнительно учесть его в расчете. Если требуется эстетичный внешний вид, то да, нужна штукатурка или облицовка (можно ГКЛ по отдельно стоящей системе профилей).
Можно, вообще, облицевать связи теми же сэндвич-панелями для повышения огнестойкости (но, вероятно, потребуется доп.фахверк). Вообще, связи из уголка - не самое лучшее решение с точки зрения приведенной толщины металла - я бы посмотрел в сторону ГСП, либо прокатной круглой трубы (замкнутых профилей), прутка - сразу проблем вполовину уменьшится. Тогда можно будет и о тонкослойной огнезащите подумать. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,713
|
Встречал только в интернете, но ни разу в проектах не закладывал. Насколько липа - сказать трудно. В таких случаях всегда предпочитал конструктивную огнезащиту, вплоть до кирпичных стен с облицовкой кирпичом колонн. Нужно напрямую связываться с производителями и просить сертификаты - обычно дают без проблем, если есть.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.03.2015
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Защищать нужно по хорошему, но есть одно но.
Нужно также обеспечить требование Сп 2.13130 "5.4.8 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания или до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивать нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара." Если конструкции на R90 минут просядут и потянут за собой колонны с противопожарной стеной - формально требования не выполнены. Редко кто отдельно фахверковые колонны для противопожарной стены проектирует. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Требуется ли огнезащита свайных оснований и ростверков? | milych66 | Металлические конструкции | 2 | 19.03.2013 13:32 |
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.01.2013 06:24 |
Преднапряжение для гибких связей металлических рам | ksv_2011 | Металлические конструкции | 7 | 21.06.2012 22:54 |
Огнезащита металлических балок перекрытия | Полкан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2010 07:03 |
Нужна конструктивная критика по генплану | fleta | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 04.07.2008 12:57 |