Подскажите на ошибки в ИТП (делали профаны Архитектор и ОВэшник только из института)
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 5894
|
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
ну если так побыстрому.
многое наверное еще не углядел. - нет балансировочных клапанов на линиях в обратный коллектор. - не понял как поддерживается 95 на прямой коллектор (нет датчика температуры) - разводки совсем нет - мне последнее замечание экспертизы было поставить магнитную обработку воды из водопровода (фильтр магнитный не устроил) - воздушек не заметил. - расходомер на водопроводе ГВС наверное нужен - ну и на схеме неплохо было бы все гидравлические данные указывать(где какой перепад давления и как все балансируется)
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49
|
Цитата:
PS Я вот подумал, а вы случайно не занимаетесь работой по фрилансу, нашей организации так-то постоянно требуется выполнение раздела ИТП, но специалиста найти не можем. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 30.01.2009
Питер
Сообщений: 62
|
Немного но не все добавлю:
перемычка зеленого цвета? - обычно из В1 добавляют предохранит. кл. на под. коллектор не хватает ман и терм, тж зап арматуры, в там где Т/О дроссель на входе в таких сист уже нарегуляторы меняют автоматику и ТМ совмещать не есть гуд |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
я по ИТП не особо специалист. стыдновато за такое деньги брать) так что просто могу что то подсказать
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Что это за ИТП такой, в котором одновременно имеются и водоподогреватель (названный "см. 256-ВК") и "летнее ГВС" с открытым водоразбором? Что, в Екатеринбурге произошло помешательство в теплоснабжающей организации? Или в какой-то другой?
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Такое сейчас встречается все чаще и чаще. Буквально тройку недель назад переделывал рабочую документацию, где было принято решение о независимом присоединении отопления, зависимом вентиляции и открытой ГВС. Еще больше удивился когда в ТУ энергоснабжающей организации оказались требования совсем другие. Совпадали только нагрузки. Монтажники на ушах стояли чтобы успеть переделать к сезону.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Безусловно шедевр. Сетевая вода в системе ГВС дошкольного учреждения и соответствует ли она питьевой. Однако техусловия сетей не мешало бы посмотреть. Одно дело когда нагрузка на ИТП за пару Гкал/ч, другое совсем маленький (материальных жертв меньше при переделке), как приведенный Jony-pbp, который судя по женским фамилиям они и собирали. Но женщины обычно работают по аналогу и аккуратно. Либо пример оказался неправильный, либо техусловия писались на языке с переводом.
|
|||
|
||||
Архитектор, начинающий ГИП Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49
|
Спасибо за поддержку, я надеюсь согласуют =)))
|
|||
|
||||
1 в систему напольного отопления с коллетора отопления... или там дальше свои смесительные узлы? на полы график совсем другой
2 насосы на перемычке... к этому решению надо осознанно подходить... частотное управление насосами будет организовано? глянул, а там ВИЛО ТОР-S... интересно, как предполагается устраивать переменный расход через перемычку 3 грязевик на обратке из отопления. перебор по моему, достаточно фильтра магнитного 4 регулировка температуры воды летом (открытая схема)... и рециркуляция воды.. опять же летом. или там летом много не бывает? а если этот кран зимой не закроют? 5 клапан предохранительный на отопление. больше не меньше конечно, но зачем? тогда уж и расширительный бак добавить, на всякий случай. 6 задвижки перед коолектором отопления какую функцию выполняют? лучше уж тогда их перенести до смешения 7 вопрос такой... давление сетей аж до 9 кг. а в ГВС вроде как более 4,5 нельзя. как это летом будет выглядеть? а гидропромывку можно делать через дренажный штуцер, и не надо отдельной врезки на коллектор. интересно, а чем кончился поход в эспертизу? Последний раз редактировалось ssn, 14.01.2013 в 10:39. |
||||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
деиствительно непонятно, в пояснительной части речь об открытой системе гв, но вещь названная "см. 256-ВК" скорее всего скоростной водоподогреватель т.е. система закрытая. думаю этот водоподогреватель является неотемлимой частью проекта и должен быть приведен на листе 3 полностью. выход теплоносителя из этого подогревателя ошибочно обозначен Т4. Т4 - это рециркуляция ГВС. если же система действительно открытая как указано в пояснении, узел ГВС выполнен неправильно.
что написано в тех условиях интересно было бы узнать. |
|||