Возможно ли сделать водосборный приямок для аварийного слива теплоносителя из металла?
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 139
|
||
Просмотров: 3628
|
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
объем приямка равен объему теплоносителля, вытекающему из поврежденной трубы за время, необходимое для отключения. время устанавливается пожарными нормами(конкретно для объекта). Соответственно отключение может быть как ручным, так и автоатическим
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 13
|
Если имеете ввиду сброс воды со спускников, то нельзя. Хотя часто вижу, как спускник направлен в пол камеры. В камерах только задвижки на спускниках размещают, выводя последние за пределы камер в колодцы. А приямки делают для сбора воды, которая попадает туда через проёмы подходящих каналов или зазоры люков. Такие приямки с решётками делал водопоглощающие или с откачкой.
|
|||
|