Непрочитано 25.05.2013, 06:52 #1
Проблема при расчете расхода тепла на инфильтрацию
Кравцуля
 
Проектировщик
 
Хабаровск
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5

При расчете расхода теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха расчетная разность давлений на втором этаже получилась отрицательной, т. е. в данном случае у нас в помещениях не инфильтрация, а эксфильтрация.
Что в таком случае делать? Теплопотери на инфильтрацию равны нулю? Или принимать значение разности давлений по модулю и продолжать расчет?
Скажу сразу - опыта у меня ноль, дали рассчитывать ОВ, во всем разобралась сама, а тут вот застопорилось...
Просмотров: 3580
 
Непрочитано 27.05.2013, 08:53
#2
Freesty1er


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 12


А что за формулы хоть используете? Как считаете?
Freesty1er вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 08:55
#3
Кравцуля

Проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2013
Хабаровск
Сообщений: 5
<phrase 1= Отправить сообщение для Кравцуля с помощью Skype™


Расход теплоты на нагревание инфильтрующегося воздуха Qи = 0,28Gi * с * (tв - tн) * в
Расход инфильтрующегося воздуха Gi = 0.21 * дельта р ^2/3 * A / Ru
Расчетная разность давления Дельта р = (Н - hi) * g * (pн - рв) + 0,5 v^2 pн * (сн - сз) * k - p0 - вот эта разность давления получается отрицательной.
Кравцуля вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 09:07
#4
Freesty1er


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 12


А как же эта разница у вас может быть отрицательной? Только из-за относительно большого числа p0 получается.
Вы ведь для зимы считаете?

UPD: сейчас глянул в формулу p0, так оно никак не может быть больше "(Н - hi) * g * (pн - рв) + 0,5 v^2 pн * (сн - сз) * k". Тогда какой член у вас получается отрицательный?

Последний раз редактировалось Freesty1er, 27.05.2013 в 09:15.
Freesty1er вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 09:20
#5
Кравцуля

Проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2013
Хабаровск
Сообщений: 5
<phrase 1= Отправить сообщение для Кравцуля с помощью Skype™


Да, для зимы.
p0 у меня постоянная на всё здание = 29,87.
Дельта р на первом этаже = 9,59, на втором = 2,72, на третьем уже минус 4,41. В учебнике Сканави "Отопление" про это сказано, что здесь имеет место эксфильстрафия, а не инфильтрация.
Кравцуля вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 09:36
#6
Freesty1er


 
Регистрация: 03.05.2013
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Кравцуля Посмотреть сообщение
Да, для зимы.
p0 у меня постоянная на всё здание = 29,87.
Дельта р на первом этаже = 9,59, на втором = 2,72, на третьем уже минус 4,41. В учебнике Сканави "Отопление" про это сказано, что здесь имеет место эксфильстрафия, а не инфильтрация.
Ну если брать Сканави, то там ведь пишется, в каких случаях нужно брать постоянное значение p0

У вас же, не свободное перетекание воздуха в помещениях?

В вашем случае, я бы брал p0 = 0 Не думаю, что правильно будет считать его отдельно для каждого этажа.

Последний раз редактировалось Freesty1er, 27.05.2013 в 09:49.
Freesty1er вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2013, 09:40
#7
Кравцуля

Проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2013
Хабаровск
Сообщений: 5
<phrase 1= Отправить сообщение для Кравцуля с помощью Skype™


Думаю, это разумно) Спасибо за совет!
Кравцуля вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проблема при расчете расхода тепла на инфильтрацию

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. Helena_mia SCAD 2 01.07.2012 06:21
Эксперт ОВ требует пересчитать теплопотери по формуле, но её не вижу в Нормах Ozwiga Отопление 15 11.11.2011 18:11
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Правильный определение расхода тепла на нужды ГВС Kozma Инженерные сети 5 29.04.2009 01:16