Непрочитано 08.03.2015, 08:21 #1
Обоснование размещения пождепо на территории промпредприятия
MAVr 1407
 
Регистрация: 10.09.2014
Сообщений: 7

1. подскажите нормативку по определению необходимости размещения пождепо на территории промпредприятия
2. в чьи обязанности входит выполнение данной работы - проектировщика или заказчика?
Просмотров: 2421
 
Непрочитано 10.03.2015, 13:23
#2
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Как минимум, 123-ФЗ, статья 76. А ещё есть СП 11.13130.

Определяет проектировщик.
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2015, 13:36
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Определяет проектировщик.
Хренассе, какие крутые проектировщики сейчас пошли
Пождепо должно быть прописано в ТЗ заказчика. Это большие деньги и если каждый умный проектировщик станет по своему усмотрению совать на генплан пождепо, то мало ему не покажется
Пождепо, так же как и прочие спецподразделения, типа газоспасателей, горноспасателей и др. прописывается в ИД и Т на проектирование раздела ИТМ ГО ЧС. В зависимости от класса опасности вашего объекта и технологии. Для серьезных объектов ИДиТ заказчик получает задолго до начала проектирования и часто не у себя в регионе, а в Москве. На документы не сошлюсь, т.к. не мой хлеб и не помню уже.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 09:43
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Есть норматив по скорости прибытия пожарных по тревоге. Вроде 20минут. Пишешь запросы в ближайшие пождепо, а они говорят могут или не могут. Если не могут, то обеспечь либо постоянное дежурство экипажа, либо строй пождепо.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 09:54
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
либо строй пождепо.
А пожарные и спецтехника заведутся там сами, как скворцы по весне в пустом скворечнике
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 10:08
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


А куда они денутся? Если не могут обеспечить прибытие в оасчетное время, то обязаны в пождепо поселиться. Выдадут ТУ, запросят на свое содержание денежек и поселятся.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 11:41
#7
deep_tool

технолог
 
Регистрация: 14.05.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Хренассе, какие крутые проектировщики сейчас пошли
Пождепо должно быть прописано в ТЗ заказчика.
Проектировщики самые обычные. Ссылки на нормы я привёл выше. Мы в процессе проектирования рассылали запросы в МЧС и получали ответ, что могут или не могут прибыть в нормативное время. Кроме того, для тушения некоторых объектов может потребоваться специфичная пож. техника, которой может не быть на вооружении местной пожарной части. О необходимости такой техники знает проектировщик, а не заказчик. Но крутой заказчик тоже может быть в теме
deep_tool вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 12:14
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
и получали ответ, что могут или не могут прибыть в нормативное время.
Т.е. к кондитерскому цеху в пригороде райцентра, с объемом производства в 100 пирожных в день, вы автоматически пристраиваете пождепо, если пожарные дают в справке расчетное время прибытия на 3 мин. позже норматива???
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 12:39
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Т.е. к кондитерскому цеху в пригороде райцентра, с объемом производства в 100 пирожных в день, вы автоматически пристраиваете пождепо, если пожарные дают в справке расчетное время прибытия на 3 мин. позже норматива???
Типа того. Я сам бегал по близлежащим пожарным отделениям с запросом, что у них есть и когда они к нам смогут подъехать. Без этой справки заключение гэ хрен получишь.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Обоснование размещения пождепо на территории промпредприятия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Можно ли в проекте (госбюджет) использовать импортное оборудование и материалы? Klo Прочее. Отраслевые разделы 13 24.11.2012 10:20
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34