| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Устройство двух вводов водопровода

Устройство двух вводов водопровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.06.2008, 15:22 #1
Устройство двух вводов водопровода
Роман_Л
 
инженер-проектировщик ВК, ПОС
 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 3

Помогите пожалуйста! Проектирую реконструкцию производственного здания, необходимо устройство двух вводов. Как это делается не знаю.
Просмотров: 4774
 
Непрочитано 07.06.2008, 08:18
#2
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


А в чем собственно проблема? Два ввода, два фильтра, обвязка, два насоса. Присоединение вводов к разным участкам кольцевой сети
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2008, 09:49
#3
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
Присоединение вводов к разным участкам кольцевой сети
Разъясни? А как насчет того, что они для того и существуют чтобы взаимозаменять друг друга?
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 04:56
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Ну да, что бы взаимозаменять и каждый из них рассчитывается на 100% нагрузку, а если 3 и более вводов, то на 50%. Вода в кольцевой сети есть всегда. Если участок кольца выводится в ремонт, то вода поступает с другой стороны - кольцо оно и есть кольцо
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 13:14
#5
Роман_Л

инженер-проектировщик ВК, ПОС
 
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 3
<phrase 1=


проблема в том, что у меня есть один колодец, могу ли я два ввода взять из одного колодца. пропустит ли это экспертиза.
Роман_Л вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2008, 17:29
#6
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Если через этот колодец проходит кольцевой водовод, то да, пропустит
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 09:06
#7
Hans667

сети
 
Регистрация: 12.04.2007
SPb
Сообщений: 536
Отправить сообщение для Hans667 с помощью AIM Отправить сообщение для Hans667 с помощью Skype™


ну, а типа расстояние между вводами не должно быть 1,5м?
__________________
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2008, 18:07
#8
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Нет. Но между ними в колодце должна быть разделяющая задвижка. И обратные клапаны в здании.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Устройство двух вводов водопровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Устройство перегородок, материал, заполнение Витос Прочее. Архитектура и строительство 1 10.09.2007 20:06
Арки. Устройство проездов в высотных зданиях. Тамбов Прочее. Архитектура и строительство 1 10.03.2007 22:57