| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.12.2012, 15:28 | #1 | |
Расчет диаметра дроссельной шайбы на конденсатопроводе (сброс конденсата с фильтров на ГРС)
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 15481
|
|
||||
|
||||
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
Комплекс межгосударственных стандартов ГОСТ 8.586.1-2005 - ГОСТ 8.586.5-2005 под общим наименованием «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств» (далее - комплекс стандартов) состоит из следующих частей:
- Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования; - Часть 2. Диафрагмы. Технические требования; - Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования; - Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования; - Часть 5. Методика выполнения измерений. Комплекс стандартов распространяют на измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления при применении следующих типов сужающих устройств: диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсного сопла1), сопла Вентури и трубы Вентури.
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
Если я правильно понял, у Вас есть емкость объемом V1 с давлением P1, сужающее устройство диаметром Х, которое требуется определить, и емкость V2 с давлением P2.
Вопрос - не содержат ли приведенные мною выше стандарты неких формул, связывающих эти переменные?
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 08:06. |
|||
|
||||
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Сообщений: 971
|
Цитата:
P.S. Если честно, существуют намного более простые формулы, чем в приведенных мной выше стандартах, но для этого, батенька, нужно знать гидравлику или уметь пользоваться справочниками. А вообще само техническое решение слабенькое. Как будет происходить сброс? Кто и когда будет закрывать/открывать кран? Посмотри, например, эти ссылки: http://sgpa.ru/catalogue/produkci/oborudov/kduz/ http://ugsv.in-s.ru/html/katalog/Gaz...ma_sbrosa.html
__________________
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. Последний раз редактировалось pan, 10.01.2013 в 10:25. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2010
Сообщений: 26
|
Сброс в автоматическом режиме по достижении верхнего уровня в сепараторе по сигналу датчика (открытие клапана). Закрытие клапана сброса - по сигналу датчика нижнего уровня в сепараторе. Клапаны сброса автоматические (как пример приведенные выше ссылки). Шайба в каждой линии сброса, чтобы снизить давление сброса. Защита от повышения давления в емкости (не более 0,07 МПа)-при помощи предохранительного клапана. В чем слабость решения?
Есть другое решение - хорошо давайте проанализируем другое решение. К примеру, в линию сброса между подземной емкостью сбора конденсата и сепаратором ставим надземно продувочный циклон со свечей (продукы дегазации конденсата в атмосферу), с емкости - свечу в атмосферу без всяких клапанов (конденсат самотеком в емкость). Чем, к примеру, данное решение лучше? Последний раз редактировалось tgv-nn, 10.01.2013 в 11:32. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
После шайбы с "большой дыркой" при малом расходе, но большом входном давлении, выходное давление будет большим. Для снижения давления необходим регулятор давления "после себя", а не простая шайба. Зачем бы тогда всякие сложные устройства придумывали? Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет диаметра воздушного коллектора | Parfusha | Инженерные сети | 4 | 14.11.2008 10:59 |
Ищу расчет дроссельной шайбы на трубопроводе воды | Нефтехимик | Инженерные сети | 30 | 18.09.2008 19:11 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |