24.06.2015, 17:19 | #1 | |
Расчет количество объема щебня
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 6506
|
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
Надо пытать лабораторию, у них на бланке есть контакты для справок. 68% это, скорее всего, от максимальной плотности (около 2000-2100 кг/м3). Имея максимальную плотность 2000Х0,68 =1400 кг/м3 (достигнутая). А в проекте заложены "тн", чтобы их контролировать?
__________________
При пожаре выносить первым |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Тема ни о чём. У вас есть 1 цифра, есть 2, 1 должно быть =>2. Если нет - переделывайте.
Коэффициент уплотнения = достигнутая в конструкции плотность / максимальную плотность уплотнения в лаборатории по их методу. У вас похоже вообще не уплотняли. Насыпная плотность и плотность вообще не при делах. Она вас не должна интересовать. Только К. Сколько надо щебня для конструкции, конечно, считают с учётом другого коэффициента разрыхления что ли (не помню уже терминов). Он где-то 1,2-1,6 для разных грунтов и разных исходных плотностей и карьере и в самосвале. Как посчитать требуемый объём грунта есть нормативный документ, необязательный, правда. Но вам зачем, у вас уже есть ИД там есть фактический объём... Заказчик платит за конструкцию, а не за самосвалы... Сколько надо привезти грунта - вопрос только для подрядчика, когда он заказывает грунт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
Это значит: k*0,68=достигнутая в конструкции плотность / максимальную плотность уплотнения в лаборатории по их методу, правильно понял? Цитата:
не в те дебри, читайте первый пост. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Не то ты мне здесь объясняешь, парень. Ты первый пост чем читаешь ? Учись читать то, что я пишу на форуме. А потом ответь с обоснованием и ссылками на нормы. Чего я тут зря что ли на форуме темы создаю.
Методика то вот. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ ПЕСКОВ Москва 2001 http://www.znaytovar.ru/gost/2/Metod...eleniya_5.html Но она на пески... Ещё видел в каком-то СНиП некие коэффициенты. Но не помню где. Может быть и ошибся/перепутал. Все назначают по данным книг.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
так? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Offtop: Да это я вас показал в неприглядном свете, утрировал немного. Просто цитату "" поленился ставить. Не очень приятно, когда чего-то пишешь в чужой теме, помогаешь по возможности, а тебя посылают. Извините, если что.
Скорее всего вам выдали то, что вы заказывали в договоре с лабораторией. Купл = 0,68. Если там есть фраза тогда надо у них спрашивать что они имели в виду. Лаборатория обязана не отвечать туманными фразами, а выдавать акты с Купл. Что они пишут, это выводы = сразу рекламация. У них заказывали одно (Купл), они это не сделали, а сделали какие-то непонятные выводы. Можете им не платить и штраф добавить. То есть без авторов из лаборатории вопрос не решить. Да, это, из цитаты, читается буквально как 0,68*Купл=0,68*0,9. Но у них спрашивали не это. Можете поискать стандарты оформления их актов. Я их пока не видел и не знаю. Извините, тут не помогу. А вообще какая разница 0,9*0,68 или 0,68 ? Явно грунт неуплотнён. И потребуется новое уплотнение и новый акт. Где их и можно будет изнасиловать предварительно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2015 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
лаба наша, будем забивать кольцо для определения фактической плотности, еле добился=) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Допустим фактическая плотность будет 1550 кг/м3. Что дальше вы будете делать с этой цифрой ?
С чем сравнивать ? У вас нет критерия для сравнения. Ну теперь давайте на неуплотнённом основании построим всё здание. Это будет интересно. Для последующих ремонтников. И прокурора. Или это вы чего там уплотняли ? Слой ПГС под подбетонкой ? Учтите, что неуплотнённый он на 200 мм даст осадку около 9% (эта цифра есть про самоуплотнение насыпи в СНиП) = 200*0,09=18 мм. А всего осадка фундамента за срок службы здания может допускаться в пределах 8-30 см. Для сравнения. Если уплотняли что-то глубже и толще, то разбить и переделать. Думаю, с Купл=0,68 основания здания без вариантов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2015 в 18:19. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 76
|
Цитата:
Грунт уплотнен. Не уплотнился щебень на 32% от заявленного коэф. (так сказала лаба) тут ничего не могу сказать. опыта не хватает. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А зачем вам фактический вес щебня ? Куда вы его употребите ?
Так у вас там разрез есть какой ? А то я тут местами почти КЖ-шник. Может чем помогу с этой стороны. Что там за щебень, признавайтесь ? Грунтовая подушка из щебня глубиной 5 м под здание 1000 этажей ? Bleba, вообще меня ещё на форуме часто ругают за неверные предположения. Это бывает, когда топикстартёры молчат как партизаны, информации никакой не дают. Приходится подключать экстрасенсорные навыки, а они у меня пока в зачаточном состоянии... Говоришь так что "всё плохо", а тебе отвечают "да не всё хорошо, у меня там слой 100 мм для дренажа". Ну и так, клещами, паяльником, потихоньку... Вы так не делайте, пожалуйста. Когда создаёте тему сразу пишите все возможные данные в теме. Не думая, что форумчанам это не нужно. Все нюансы не угадаешь. Так упомянёшь что-то лишнее, а оно понадобится...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет объема маслосборника. Кто прав? | Иларион | Инженерные сети | 13 | 20.12.2017 13:49 |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |