Распорные болты по ГОСТ 28778-90 (БСРы) не работают!
Инженер-проектировщик
город Саянск
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 3735
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 05.12.2013
город Саянск
Сообщений: 96
|
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
бетон класса по прочности на сжатие ниже В15
на фото нет втулки для осаживания навивки длина резьбы больше гостовской - при затяжке резьба вытягивает верхнюю часть навивки пробуйте сверлить отверстие б/у буром (сточенным) после осаживания навивки пробуйте заделать зазоры ЦПР или еще чем |
|||
|
|