Распорные болты по ГОСТ 28778-90 (БСРы) не работают!
snk1990serega
 
Инженер-проектировщик
 
город Саянск
Регистрация: 05.12.2013
Сообщений: 96

Недавно, в связи со сменой структуры нашего предприятия, подрядные организации лишились возможности применять китайские распорные болты за место заложенных в проекте БСР по ГОСТ 28778-90. И тут началось самое интересное. Монтажники, получив ГОСТ-кие болты, не смогли их установить. Было собрано совещание, в ходе которого опытным путем выяснилось:
1. При забивании (все в соответствии с ГОСТ-ом, в т.ч. диаметр отверстия) заклинивающего элемента (ориентирован как в ГОСТ) спираль начинает собираться в верхней части отверстия и, как следствие потом выдерается вместе с верхним слоем бетона.
2. Гайка при закручивании крутится ровно столько, сколько ты хочешь!
3. В испытании принимали участия болты М8 и М10. Их несущая способность на вырыв составила около 15 кг.

Прошу дать ответ, кто сталкивался с такой проблемой, как поступить в данном случае, где мы допустили ошибку. Неужели переходить на HILTI...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 628
Размер:	3.33 Мб
ID:	174757  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.png
Просмотров: 510
Размер:	2.21 Мб
ID:	174758  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 113.png
Просмотров: 450
Размер:	2.48 Мб
ID:	174759  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 115.png
Просмотров: 443
Размер:	1.69 Мб
ID:	174761  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 116.png
Просмотров: 448
Размер:	2.98 Мб
ID:	174762  



Последний раз редактировалось snk1990serega, 17.08.2016 в 07:20.
Просмотров: 3735
 
Непрочитано 16.08.2016, 12:21
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Болты выглядят нормально, а вот бетон что-то больно мелко крошится, как будто один песок. Думаю в нем косяк.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2016, 12:45
#3
snk1990serega

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2013
город Саянск
Сообщений: 96


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
бетон что-то больно мелко крошится
Согласен с Вами, бетон тощий на фото - это площадка возле здания. Но болты вкручивали и в кирпич, и в стеновые панели - результат тот же. В любом случае, какой бы бетон не был - они не должны руками извлекаться.
snk1990serega вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 13:08
1 | #4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Гостовские шпильки и Ceresit CX15 или саморасширяющийся раствор.
Можно по ГОСТ изготовить и испытать цанговые анкеры, если крепите не оч важные конструкции.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2016, 06:44
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


бетон класса по прочности на сжатие ниже В15
на фото нет втулки для осаживания навивки
длина резьбы больше гостовской - при затяжке резьба вытягивает верхнюю часть навивки

пробуйте сверлить отверстие б/у буром (сточенным)
после осаживания навивки пробуйте заделать зазоры ЦПР или еще чем
olf_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Распорные болты по ГОСТ 28778-90 (БСРы) не работают!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Допустимо ли заменить оцинкованные болты из углеродистой стали на болты из нержавейки? UPAH Металлические конструкции 24 07.12.2015 15:15
ГОСТ 24379.1-80. Болты фундаментные отменен! zebs Железобетонные конструкции 6 11.09.2013 05:35