Непрочитано 08.11.2012, 09:38 #1
Стены кабельного канала из ФБС
Laki
 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52

Здравствуйте! Запроектирован кабельный канал со стенами из сборных бетонных блоков по монолитному днищу, сверху перекрыт сборными ж/б плитами. Канал заглублен на 0,6м от поверхности земли. Какая расчетная схема будет наиболее корректна при расчете стен?,
нужен рассчет стены на сдвиг по швам?
Схема прилагается

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Кабельный канал.dwg (304.2 Кб, 1690 просмотров)

Просмотров: 4380
 
Непрочитано 08.11.2012, 09:54
#2
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
нужен рассчет стены на сдвиг по швам?
Да.
А почему не применить ж/б лотки заводского изготовления?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 09:55
#3
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Кстати вы знаете, что есть такие каналы же 1,2 на 1,2, только сборные и с пермламутровыми пуговицами?))
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 10:11
#4
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
такие каналы же 1,2 на 1,2, только сборные и с пермламутровыми пуговицами?))
Что это было?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 10:32
#5
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а что за блоки шириной 20? считать нужно как стену подвала, хотя не вижу в этом никакого смысла...
yuura вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 10:33
#6
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Есть пособие по расчёту подпорных стен и стен подвала
не припомню, чтобы там считали сдвиг по швам, вроде есть проверка сдвига фундамента, можно сделать по аналогии
Честно говоря, выглядит как-то чересчур мощно. Действительно, чем не нравятся сборные тоннели по серии 3.006, например?
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 10:36
#7
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


у кладки из блоков есть своя прочность, которая содержит в себе сопротивление сдвигу, мы же не считаем сдвиг кирпичей, есть просто марка кладки...
yuura вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 11:50
#8
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


при расчете как подпорной стены учитывать влияние сборных плит перекрытий?
Laki вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 12:21
#9
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


надо наверное, они же грунтом пригружены
сверху шарнир получается
ник25 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 12:41
#10
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


Цитата:
надо наверное, они же грунтом пригружены
сверху шарнир получается
Получается схема шарнир-шарнир (сверху и снизу стены)
Laki вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 13:07
#11
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Там же шпонки еще, тоже против сдвига работают
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 16:09
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Laki Посмотреть сообщение
Получается схема шарнир-шарнир (сверху и снизу стены)
На сдвиг хуже схема шарнир-жесткое закрепление
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 18:25
#13
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


я б тут ничего не считал при такой высоте, разве что плиту, если сверху камазы ездят
yuura вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стены кабельного канала из ФБС

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51