Огнезащита перекрытия из стального профнастила
Дилетант
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
||
Просмотров: 5683
|
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Этого достаточно. Мне нужна конкретика, чтобы были сертификаты и потом пройти экспертизу и сдать объект. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Это и есть подвесной потолок кнауф. Серию нужно найти и на нее сослаться.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Огнестойкость огнезащиты балок и колонн указана оценочно. Сомневаюсь, что экспертиза и пожарники примут без огневых испытаний или заключения сертифицированной лаборатории. А как быть с профнастилом? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
На сайте должны быть протоколы испытаний этих потолков (либо запросить у кнауфа). Можно сослаться - если потолок держит, то и верхняя конструкция будет держать.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Спасибо. Надежды мало, но попробую
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.11.2018 в 19:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Вот.
https://www.knauf.ru/documents/otche...kost/index.php Протокол качать для потолка кнауффайерборд. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
С пожаркой дела обстоят примерно следующим образом: Вы ЛИБО ищете узлы/проектные решения на которые есть акты (заключения) об огневых испытаниях с нужными результатами по REI и принимаете их и ни на йоту ничего не меняете (если там написана заклепка фирмы "татата" , то не дай бог вы примените заклепку " бебебе" пожарник упрется рогом и скажет что теперь всей конструкции трындец и надо заного испытывать,
ЛИБО создаете свой вариант узлы и идете его сжигаете, получаете тот самый акт-заключение и вам ничего не страшно (но это, ясно море, очень трудно и не рационально в большинстве случаев, поэтому как правило держатся варианта №1) Принципиально, по моему опыту, происходит так. Если кто то работал по другому - поправьте.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Есть вариант, когда специализированная организация пишет заключение, что принятое решение соответствует какому-нибудь испытанному. Но это тоже стоит денег и очень проблемно подвигнуть на это ГИПа и Заказчика, чтобы они пошевелились, да и от разработчиков раздела ПБ никакой помощи не дождешься
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Тоже сейчас пытаюсь изобрести легкую конструкцию по профлисту для надземного перехода.
У КНАУФа есть испытания перекрытий по стальным балкам с профлистом, но там огневое воздействие было только снизу, разве испытание воздействием огня сверху не учитывается? Нашел похожую конструкцию в М25.15/2004-4.14 "Пол П13 по стальному перекрытию", но в альбоме нет сведений о ее пределе огнестойкости. Можно ли руководствоваться СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ? Рисунок 38 - Зависимость предела огнестойкости стальных конструкций от количества слоев ГКЛ и приведенной толщины стали t для толщины металла 1 мм требуется 42 мм (3 слоя по 14 мм) ГКЛ для обеспечения предела огнестойкости 45 мин. Устроит ли такое обоснование экспертизу? Также в голове возникал шальной вариант по стальным балкам уложить вместо профлиста кровельную сэндвич-панель толщиной 100 мм, на нее есть пож. сертификат REI 45 |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
К СП есть Инструктивное письмо ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ ПИСЬМО от 19 марта 2003 г. № СК-1666/9О ПРИМЕНЕНИИ ГКЛ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ОГНЕЗАЩИТЫ ....Данные табл. 17, как указано в СП, являются оценочными, а график (рис. 38) является данными исследований и испытаний ВНИИПО. Однако, если предел огнестойкости по этой оценке заведомо больше требуемого, то испытания проводить нецелесообразно... Думаю для экспертизы и пожнадзора эта обтекаемая фраза не указ. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
И тут уж что дешевле - испытать в лаборатории или дорогущую конструкцию применить типа кнауфа. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Сейчас по закону, если экспертиза пропустит, то пожнадзор обязан принять, если все по проекту.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.11.2018 в 20:04. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Затуп был чисто на моей совести, поскольку у нас ВСЕ материалы были НГ (заклепки подсистема понятно, мин вата - базалит, даже гидроветрозащита взяли дорогую негорючую + сами откосы отделывались керамогранитом,который как бы тоже НГ) но нет, сказано короб - делай короб. Здравый смысл у пожинспекторов не фигурирует, ну или фигурирует редко... Offtop: Пошел КНАУФ сжег свою стеновую панель с подсистемой и 2 слоями гвла - получил свидетельство. Проектировщик запроектировал из таких же материалов, но другого названия, такую же стеновую панель... но нет... иди снова сжигайся, а то мало ли... гипс и металл как то по другому станут сопротивлятся огню...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совет: нужны ли термовкладыши в плите перекрытия в зонах риска | agronom | Железобетонные конструкции | 0 | 18.12.2017 18:29 |
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 21.04.2017 16:07 |
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса | 27legion | Лира / Лира-САПР | 36 | 27.08.2013 07:26 |
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? | Русин Алексей | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 17.08.2009 13:32 |
Толщина стального листа для перекрытия - как рассчитать? | stnstn | Металлические конструкции | 4 | 25.07.2009 00:21 |