Что делать если коэффициент продольного изгиба больше табличного
freder
 
Регистрация: 15.03.2012
Сообщений: 6

В таблице 70* СНиП II-23-81* для выбора коэффициента продольного изгиба максимальная гибкость 220, а в таблице 20* допустимая гибкость для растянутых элементов указана 400, что делать если гибкость больше 220?
Просмотров: 2354
 
Непрочитано 31.10.2018, 14:22
#2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от freder Посмотреть сообщение
В таблице 70* СНиП II-23-81* для выбора коэффициента продольного изгиба максимальная гибкость 220, а в таблице 20* допустимая гибкость для растянутых элементов указана 400, что делать если гибкость больше 220?
1. Указанный документ официально не действует.
2. Понятие коэффициента продольного изгиба не применимо к растянутым элементам по определению.
3. Таблица 19* СНиПа не предусматривает предельной гибкости более 220 в принципе, именно поэтому таблица 72 (а не 70) не предусматривает бОльших значений.
4. Посчитать (для чего?) при гибкости более 220 может и можно по формуле 10 СНиП II.23-81*. Во всяком случае, никаких ограничений для гибкости сверху там не предусмотрено. Хотя может, принимая во внимание пункт 3, авторы посчитали Я <= 220 автоматическим ограничением .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2018, 18:54
#3
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410


Вот.
Вложения
Тип файла: xlsx Коэффициенты Фи.xlsx (15.9 Кб, 244 просмотров)
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:30
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Когда не знаешь "что делать" - суши сухари.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 16:43
1 | #5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


в снип были формулы для этого
При больших гибкостях фактически вычисляется по формуле Эйлера с запасом 1,3
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что делать если коэффициент продольного изгиба больше табличного

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что делать если преподаватель... eugenmax Разное 38 15.12.2011 16:33
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Что делать, если в новой фирме не умеют правильно чертить? Vova Разное 248 25.04.2009 10:08
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35