| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.11.2018, 17:49 | #1 | |
Может ли сквозная колонна с высотой сечения менее 600 мм иметь одиночные распорки?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 1024
|
|
||||
А в чем необходимость? Если не хочется "вылезать" связями за плоскость наружных граней внешней ветви или связи мешают фахверку, то тут можно поискать варианты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- и я про тоже, в чём необходимость парных?
Парность распорок, как мне кажется, нужна для предотвращения закручивания при потере устойчивости. Тогда почему для сплошных колонн можно, а для сквозных, у которых крутильная жёсткость сильно больше (по крайней мере для раскосной решётки), нельзя? |
|||
|
|