Непрочитано 22.05.2015, 12:47 #1
Обязательный тепловизионный контроль
xxxtehnopower
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9

Добрый день форумчане!
Назрел следующий вопрос - при сдаче котельной после реконструкции, инспетор государственного строительного контроля затребовал тепловизионную съемку объекта, ссылаясь на изменения в ФЗ. Я чтот видно пропустил ибо не слышал о вменении обязательной тепловизионной съемки при сдаче объектов. Кто нибудь слышал о таком изменении 261-го ФЗ?
Просмотров: 6618
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 13:11 Необходимая экспертиза
#2
xxxtehnopower


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9


Добрый день!
Подскажите господа инженеры, при реконструкции компрессорной станции выполняется рабочий проект согласно выданного заказчиком ТЗ и необходимых ТУ. Нужно ли проходить какую нибудь экспертизу разработанного рабочего проекта или нет? Есть ли к этому требования?
xxxtehnopower вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:18
#3
Mr. Tuvok

Главспец по генпланам. Архитектор.
 
Регистрация: 15.06.2011
Москва. Брянск.
Сообщений: 108


Статья 49. Градостроительного кодекса РФ.
Mr. Tuvok вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:24
#4
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Наверно имелось ввиду не ФЗ а СП 50.13330.2012.
Цитата:
10.8 Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 13:53
#5
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:

1) культовые здания, строения, сооружения;

2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);

3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;

4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;

5) строения, сооружения вспомогательного использования;

6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;

7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.
А вы по 5 пункту не можете из под этого закона вылезти? Нафига котельнйо энергоэффективность?
Покурил закон, в т.ч. с изменениями, которые будут введены с 1 января 16 года. Ничего про тепловизионный контроль не нашел.
Постарайтесь спросить инспектора что он курил конкретную статью ФЗ.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
нормируемых энергетических показателей.
А нормируемые энергетические показатели теплосчетчиком (про что в 261-ФЗ как раз сказано дофига) не проконтролировать?
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2015, 14:07
#6
xxxtehnopower


 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 9


В том и дело, что инспектор сослался на ФЗ с поправками и отморозился в ожидании предоставления съемки) У нас в законодательствах как всегда все прописано так, что все можно трактовать по разному) Я тоже не нашел в ФЗ требования по этой съемке
xxxtehnopower вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 14:09
#7
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А нормируемые энергетические показатели теплосчетчиком (про что в 261-ФЗ как раз сказано дофига) не проконтролировать?
Теоритически думаю можно, но практически нет. Слишком много параметров, которые не проконтролировать. Потом нормальной тепловизионкой можно определить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции тем самым подтвердить энергоэффективность. Хотя по моему тепловизионная сьемка шарлотанство чистой воды.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 14:29
#8
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Слишком много параметров, которые не проконтролировать.
Контролируется один параметр - теплопотери. От них пляшет соответствие/несоответствие. Вот с помощью тепловизора теплопотери НИКАК не определить. Можно лишь определить МЕСТА наибольших теплопотерь. Собсно для этого тепловизоры и используются. Какое-то количественное значение теплопотерь при помощи тепловизора не получить (только косвенно и, насколько я знаю, утвержденной методики по переводу показателей тепловизора в величину теплопотерь не существует).

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Потом нормальной тепловизионкой можно определить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции тем самым подтвердить энергоэффективность.
Тепловизор дает информацию о температуре поверхности. Весьма приближенно. Теоретически можно посчитать интегральный показатель, но насколько он будет достоверный и по какой методике делать и как крышу фотографировать и как потери от вентиляции считать? Ответ - никак (пока).

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Хотя по моему тепловизионная сьемка шарлотанство чистой воды.
Тепловизором имеет свой круг задач и возможностей. Теплопотери в эти круги не входят. Вот найти место, где монтажники окно хреново смонтировали или щель не утеплили - легко и быстро.

Почитал пару отчетов. Действительно шарлатанство...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 14:34
#9
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от Makson


Потом нормальной тепловизионкой можно определить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции тем самым подтвердить энергоэффективность.



Тепловизор дает информацию о температуре поверхности. Весьма приближенно. Теоретически можно посчитать интегральный показатель, но насколько он будет достоверный и по какой методике делать и как крышу фотографировать и как потери от вентиляции считать? Ответ - никак (пока).
Теоретически при тепловизионке на стену крепятся два датчика внутри и наружи. Нажимаем волшебную кнопку и она показывает сопротивление теплопередаче. Так по крайне мере мне тепловизиончики объясняли. По факту никогда на стройке не видел чтобы они так делали.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 14:37
#10
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Поправлю себя.
СНиП 23-02-2003
Цитата:
5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".
Цитата:
11.4 При приемке зданий в эксплуатацию следует осуществлять:

выборочный контроль кратности воздухообмена в 2-3 помещениях (квартирах) или в здании при разности давлений 50 Па согласно разделу 8 и ГОСТ 31167 и при несоответствии данным нормам принимать меры по снижению воздухопроницаемости ограждающих конструкций по всему зданию;

согласно ГОСТ 26629 тепловизионный контроль качества тепловой защиты здания с целью обнаружения скрытых дефектов и их устранения.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Теоретически при тепловизионке на стену крепятся два датчика внутри и наружи.
Это уже не тепловизионная съемка, а определение сопротивления теплопередачи. И для новых объектов разрешено пользоваться проектными показателями. Для старых - да, это надо выполнять.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2018, 13:30
#11
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Народ, как осмечивать тепловизионный контроль и воздухопроницаемость??
крокодил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обязательный тепловизионный контроль

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Тепловизионный контроль ALEXKOT Обследование зданий и сооружений 47 03.12.2014 10:59
Что такое систематический контроль клади? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 6 03.06.2013 16:56
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24