Добрый день, коллеги!
Поделитесь опытом пожалуйста.
При новом строительстве 4 этажного монолитного здания (гостиница) доволь большое количество колонн выполнено с наклоном. По Сп 70.13330. Максимальный наклон 15 мм. По факту максимальный наклон 89 мм, много колонн по 60, 40мм, наклоны в разные стороны.
Плита 200 мм, без капителей и балок, колонны 400х400мм, шаг 6м. Арматура 4 стержнями 28 диаметра а500с. Плиты усилены ежиками от продавливания, плюс усиление верхней сетки 12 арматурой 4х4м по центрам колонн.
Возможная причина - бетонирование совместно колонн и перекрытием. Реконструкция, совмещение с демонтажами работами.
Как можно исправить данные дефекты? Делать обоймы наверное не так эффективно. Здание не загружено, только каркас.
Все спасибо за ответы и подсказки.
Просмотров: 8168
 
Непрочитано 29.02.2016, 08:29
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Главное - чтобы хватило жесткости в горизонт. направлении; есть план несущих конструкций?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.02.2016, 08:57
#3
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Ответ может стандартный
1. Исполнительная схема
2. Расчет каркаса по фактической геометрии. Если колонна с наклоном, думаю можно упростить - взять центральное вертикальное сечение (если каркасы не накренило)
3. Усиление Ж/Б обоймами колонн, не проходящих по расчету.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 09:48 Вложение.
#4
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Схема расположения колонн.
Вложения
Тип файла: pdf КЖ5 Колонны.pdf (115.7 Кб, 474 просмотров)
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 29.02.2016, 10:03
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Схема расположения колонн.
понял. была надежда что здание с неполным каркасом.
тогда следует рассчитать снова
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
расчет каркаса по фактической геометрии.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 08:30
#6
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


Не было у кого подобного опыта при монолитном строительстве? Варианты есть еще?
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 08:46
1 | #7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
Варианты есть еще?
Варианта в общем-то два - или переделывать, или пересчитывать с учетом дефектов.
Страшного произойти не должно, но лучше пересчитать.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 01.03.2016, 09:35
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Пересчитывать.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 13:12
1 | #9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


есть два варианта отклонений
1. Ось колонны верхнего этажа смещена ( стоит с эксцентриситетом). Данный случай плох для нижней колонны.
2. Если оси колонн приходят в одну точку, но имеют наклон, то в плите возникают растягивающие/сжимающие напряжения, а усилия в колонне увеличиваются незначительно на N/cos(a)
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 15:29
1 | #10
torior

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13


Здравствуйте. Судя по всему колонны второго этажа наклонены по отношению к перекрытию, получается колонны третьего этажа, если будут установлены по проекту, станут с эксцентриситетом по отношению к кривым колоннам. Что делать: просмотреть кэфф. запаса при расчёте "кривых" колон, если там имеется запас от 15до 20% и более (если меньше то пересчитать колонны), то можно оставить как есть(думаю что расчёт выполнялся для нижних колонн, если вышележащие такого же сечения и армирования, то запас есть полюбому). Дополнительные продольные усилия в перекрытии конечно возникнут, но с учётом разнонаклоненности колонн, думаю можно принебречь. Скорее всего «оставить как есть» с записью в журнал. Оштукатурят и скроют потом))
torior вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 15:56
#11
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


serezha_valeri
кроме сверхнормативного отклонения от вертикали, обратите внимание на возможную, в таких случаях, проблему с анкеровкой арматуры колонн. Строители часто видя кривой выпуск арматуры колонны с нижнего этажа подгибают его в разогретом состоянии под углом 90гр...в этом случае арматуру не следует учитывать в расчете.
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 07:54
#12
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


torior,
Спасибо за ответ. Про запас узнаю. Насчёт колонн вышележащего этажа, они без эксцентриситета, так как делались в том месте где выходят выпуски из нижележащий колонны, эксцентриситет может быть до 2-3 см по бетону.
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 14:41
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
асчёт колонн вышележащего этажа, они без эксцентриситета,
Значит надо смотреть на плиту,хотя усилие в колоннах не очень большие, наверно не порвет.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 18:46
#14
serezha_valeri

технадзор
 
Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25


А что если усилить плиты на разрыв (в местах, где 2 колонны отклонены в противоположные стороны), путем устройства металлических стяжек колонн прямо под плитой, например, из 100х6 уголка или трубы. Данная труба обхватывает 2 соседние колонны и предотвращает их "раздвиг". Затем скрывается под подшивной потолок. Посмотреть по всем колоннам, в необходимых местах устроить данные растяжки?
serezha_valeri вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 20:45
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
А что если усилить плиты на разрыв (в местах, где 2 колонны отклонены в противоположные стороны), путем устройства металлических стяжек колонн прямо под плитой, например, из 100х6 уголка или трубы. Данная труба обхватывает 2 соседние колонны и предотвращает их "раздвиг".
Это неудачный вариант.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 04.03.2016, 07:55
1 | #16
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от serezha_valeri Посмотреть сообщение
строительстве 4 этажного монолитного здания
Плита монолитная с армированием. Усилие на разрыв в плите будет N*sin a, где N усилие в колонне а-угол отклонения, я не думаю что много наберется. Такая проблема для сборных высотных каркасных зданий, там даже армированные полы делали, тк сборные плиты не могли воспринять распор.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможна ли замена монолитных ж.б. стен на монолитные ж.б. колонны и балки tohandrik Железобетонные конструкции 5 05.08.2015 10:58
Монолитные колонны с большой гибкостью konstryktor Металлические конструкции 4 25.06.2015 16:35
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны dextron3 Основания и фундаменты 9 10.11.2009 12:58
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? depak Основания и фундаменты 50 06.04.2009 11:47