29.02.2016, 08:21 | #1 | |
Монолитные колонны выполнены с наклоном, как можно исправить?
технадзор
Москва
Регистрация: 08.03.2010
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 8168
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Ответ может стандартный
1. Исполнительная схема 2. Расчет каркаса по фактической геометрии. Если колонна с наклоном, думаю можно упростить - взять центральное вертикальное сечение (если каркасы не накренило) 3. Усиление Ж/Б обоймами колонн, не проходящих по расчету.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Пересчитывать.
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
есть два варианта отклонений
1. Ось колонны верхнего этажа смещена ( стоит с эксцентриситетом). Данный случай плох для нижней колонны. 2. Если оси колонн приходят в одну точку, но имеют наклон, то в плите возникают растягивающие/сжимающие напряжения, а усилия в колонне увеличиваются незначительно на N/cos(a) |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.03.2012
Беларусь
Сообщений: 13
|
Здравствуйте. Судя по всему колонны второго этажа наклонены по отношению к перекрытию, получается колонны третьего этажа, если будут установлены по проекту, станут с эксцентриситетом по отношению к кривым колоннам. Что делать: просмотреть кэфф. запаса при расчёте "кривых" колон, если там имеется запас от 15до 20% и более (если меньше то пересчитать колонны), то можно оставить как есть(думаю что расчёт выполнялся для нижних колонн, если вышележащие такого же сечения и армирования, то запас есть полюбому). Дополнительные продольные усилия в перекрытии конечно возникнут, но с учётом разнонаклоненности колонн, думаю можно принебречь. Скорее всего «оставить как есть» с записью в журнал. Оштукатурят и скроют потом))
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
serezha_valeri
кроме сверхнормативного отклонения от вертикали, обратите внимание на возможную, в таких случаях, проблему с анкеровкой арматуры колонн. Строители часто видя кривой выпуск арматуры колонны с нижнего этажа подгибают его в разогретом состоянии под углом 90гр...в этом случае арматуру не следует учитывать в расчете. |
|||
|
||||
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Москва
Сообщений: 25
|
А что если усилить плиты на разрыв (в местах, где 2 колонны отклонены в противоположные стороны), путем устройства металлических стяжек колонн прямо под плитой, например, из 100х6 уголка или трубы. Данная труба обхватывает 2 соседние колонны и предотвращает их "раздвиг". Затем скрывается под подшивной потолок. Посмотреть по всем колоннам, в необходимых местах устроить данные растяжки?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Плита монолитная с армированием. Усилие на разрыв в плите будет N*sin a, где N усилие в колонне а-угол отклонения, я не думаю что много наберется. Такая проблема для сборных высотных каркасных зданий, там даже армированные полы делали, тк сборные плиты не могли воспринять распор.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможна ли замена монолитных ж.б. стен на монолитные ж.б. колонны и балки | tohandrik | Железобетонные конструкции | 5 | 05.08.2015 10:58 |
Монолитные колонны с большой гибкостью | konstryktor | Металлические конструкции | 4 | 25.06.2015 16:35 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Можно ли вместо анкеровочных пластин сделать отгибы в ростверк от стержней колонны | dextron3 | Основания и фундаменты | 9 | 10.11.2009 12:58 |
Шарнирные выпуски арматуры из фундаментной плиты в колонны. Можно ли? | depak | Основания и фундаменты | 50 | 06.04.2009 11:47 |