| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление проема в диафрагме жесткости

Усиление проема в диафрагме жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.02.2010, 08:55 #1
Усиление проема в диафрагме жесткости
Carcazzz
 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 3

Подскажите пожалуйста, как организовать проем (700Х2100мм) на первом этаже в диафрагме жесткости 2Д30-33, серия 1.020-1/83в. Здание 7 этажей.
Заранее спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем1 копия.jpg
Просмотров: 1084
Размер:	35.7 Кб
ID:	34174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем2 копия.jpg
Просмотров: 1234
Размер:	56.6 Кб
ID:	34175  

Просмотров: 12983
 
Непрочитано 25.02.2010, 09:00
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Судя по чертежу, сейсмики вроде нет.
Ставьте металлическую раму (с 2-х сторон), стягивайте и рубите проем.

ЗЫ. Но лучше такими делами не заниматься, кто знает, где еще в этом здании аналогичных проемов в диафрагмах наорганизовывали?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 10:15
#3
Carcazzz


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 3


Один мой знакомый конструктор предложил следующее решение:
обрамить проем по периметру швеллером, сваренным из 2х уголков 75Х75Х9. В местах соединения уголков приварить их к арматуре диафрагмы. Меня смущает то, что он показывает проем до самого пола. Можно ли нарушать нижнюю арматуру в диафрагме? Или нужно сделать проем с порогом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: проем3.jpg
Просмотров: 1637
Размер:	53.5 Кб
ID:	34182  
Carcazzz вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 11:26
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


арматура в диафрагме расположена по середине панели?!
P.S. ну панель рубить прям до плиты перекрытия не обязательно. все равно есть некие чистовые полы. вот до них и вырубайте.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 12:42
#5
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


Вы сначала почитайте, что такое диафрагма жесткости и для чего она, а потом думайте, делать в ней проем или нет, я бы не стала
a-shmeleva вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 13:51
#6
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Carcazzz Посмотреть сообщение
Один мой знакомый конструктор предложил следующее решение:
обрамить проем по периметру швеллером, сваренным из 2х уголков 75Х75Х9. В местах соединения уголков приварить их к арматуре диафрагмы. Меня смущает то, что он показывает проем до самого пола. Можно ли нарушать нижнюю арматуру в диафрагме? Или нужно сделать проем с порогом?
Ваш знакомый и Вы не улавливаете разницу между обычной ЖБ панелью и диафрагмой.
Повторюсь, с диафрагмами связываться чревато осложнениями для здания в целом. Поэтому если и хотите связываться, то должны компенсировать удаляемую жесткость диафрагмы другими конструктивными мероприятиями. Как минимум - металлической рамой, да и то не всегда этого достаточно (я не зря о сейсмике заикнулся). Проверьте жесткость всего здания.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 14:39
#7
Carcazzz


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 3


Подскажите, где можно посмотреть армирование данной диафрагмы? (2Д30-33, серия 1.020-1/83в)
Carcazzz вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2010, 14:45
#8
a-shmeleva


 
Регистрация: 27.02.2009
г. Оренбург
Сообщений: 52


в серии и найдете
a-shmeleva вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление проема в диафрагме жесткости

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Усиление проема в ЖБ стене t=300мм dextron3 Железобетонные конструкции 5 15.08.2008 12:17
Как обоснованно рассчитать усиление панели yuru_k Конструкции зданий и сооружений 3 06.12.2007 17:59
Как собрать нагрузку на усиление проема? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 4 05.09.2007 16:31
усиление проема zoomjke Прочее. Архитектура и строительство 21 02.02.2007 11:36