До какой степени может быть арматура покрыта ржавчиной, что бы ее пришлось отчищать перед бетонированием?

Очевидно, что на фото №1 с арматурой придется что то делать.
А на остальных?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1IMG_3902.jpg
Просмотров: 134
Размер:	50.1 Кб
ID:	56600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P3229046.jpg
Просмотров: 119
Размер:	89.8 Кб
ID:	56601  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P3289080.jpg
Просмотров: 108
Размер:	39.7 Кб
ID:	56602  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P3289092.jpg
Просмотров: 106
Размер:	67.9 Кб
ID:	56603  

Просмотров: 1587
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:04
#2
kalgan

Structural Designer
 
Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Сообщений: 103


Судя по фото ничего не надо предпринимать. Очищается ржавчина которая отслаивается и образует пленку оксидную которую механическим путем можно отшелушить и которая снижает сцепливаемость с бетоном. А в даном случае есть только небольшое окисление.
__________________
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 17:34
#3
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Ну... на 1 снимке я бы носом поворотил и записал бы в журнал АН о необходимости очистки. Чтобы было.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 22:38
#4
morda


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 10


расслоение/отслоение арматуры
ржавчина проникла внутрь - читай уменьшился диаметр арматуры
morda вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 23:37
#5
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Алексей_308!

Чистят арматуру ручным механизированным инструментом — электрощетками или приводной электрощеткой на специальном станке, оборудованном для этой цели.
посмотри сюда http://www.stroy-armatura.ru/index.p...=356&uitxt=827

нужно чистить, а то когда-нибуть это может еб......
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 23:40
#6
morda


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 10


ну если не при жизни алексея

зачем чистить?
morda вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Критерий "ржавости" арматуры ЖБК

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расшифровка обозначения арматуры? Dub Обследование зданий и сооружений 5 15.04.2014 08:59
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? UnAtom Железобетонные конструкции 3 16.12.2010 22:46
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28