| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах

Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.09.2013, 19:32 #1
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах
Jenec
 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187

Добрый день уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с шарнирами!
В общем требуется посчитать пространственную стержневую систему, а именно мачту связи, раньше обычно при расчете рам и рамных каркасов ставил шарниры (UY) где требуется, к примеру при шарнирном опирании балок, при расчете ферм при конечном элементе 10 тоже ставил шарниры, потому как ферма считается как стержневая система с пластическими шарнирами. Вот выбираю я к примеру для расчета мачты тип конечного элемента
КЭ 4
(Частный случай универсального конечного элемента 10. Предназначен для расчета пространственных ферм. Допустимый признак схемы – 4. В каждом узле присутствует 3 степени свободы:
- X – перемещение вдоль оси X;
- Y – перемещение вдоль оси Y;
- Z – перемещение вдоль оси Z.)
сдесь нет допустимых углов поворота, тоесть получается что для стержневых систем не важно наличие шарнира в следствии того что нагрузка приложена как правило в узлы, и наличие небольших изгибающих моментов в элементах не привносит искажение в распределение усилий в стержневой системе, так ли это?
Просмотров: 3259
 
Непрочитано 08.09.2013, 20:22
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Чот очень много букв.
КЭ 4 - это стержень с угловыми шарнирами на обоих концах.
КЭ 5 - это стержень без шарниров вообще

Есть еще КЭ 1-2 - это то же самое, только предназначенное для расчета плоских систем (только XoZ).

Остальное в большинстве случаев не нужно из стержней.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 08:02
#3
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Arikaikai, почему у КЭ4 шарниры на концах, если в описании элемента отсутствует такая степень свобода как поворот?
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 08:11
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
отсутствует такая степень свобода как поворот
Это и называется шарниром - отключение какой-либо степени свободы. То есть отключение степени свободы по Ux значит, что стержень не будет завязан с узлом своим кручением вокруг собственной оси X. То есть крутиться будет, но на узел это влиять не будет. Вот.
 
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2013, 08:17
#5
Jenec


 
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187


Arikaikai, тоесть получается что можно к примеру пользоваться КЭ 10 универсальным, то ставить шарниры (UY) в плоскости эл, и (UZ) из плоскости элемента и получится тоже самое?
кстати тему то я не там создал, речь идет о Лире
Jenec вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2013, 08:20
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
кстати тему то я не там создал, речь идет о Лире
тогда не знаю по номерам. Вроде должны в скаде и в лире совпадать.


Цитата:
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
можно к примеру пользоваться КЭ 10 универсальным, то ставить шарниры (UY) в плоскости эл, и (UZ) из плоскости элемента и получится тоже самое?
Не совсем. Вот тот КЭ4 - это стержень с шарнирами по Ux, Uy и Uz. То есть есть еще шарнир "на кручение". А так да, если взять обычный стержень и добавить в него шарниры, получится аналог КЭ4.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44