| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода

Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.09.2015, 13:10 #1
Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода
newrafael2015
 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29

Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода
Где можно найти данную информацию?
СП 18.13330.2011 только газопровод
Просмотров: 3436
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:33
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Охранная зона нефтепровода 25м от оси в обе стороны. Надо ТУ от МН. Важным фактором является для кого проектируете, для чьих нужд.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 13:36
#3
newrafael2015


 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29


А где это прописано?
Можете посоветовать норматив?
newrafael2015 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:41
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Что прописано? Охранная зона МН или ТУ от МН?
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:44
#5
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


СП 36.13330.2012 таблица 4 п. 14 - 10 м.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 13:55
#6
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
СП 36.13330.2012 таблица 4 п. 14 - 10 м.
в моей деятельности нефтепровод всегда существующий! Я увидел вопрос ТС, что кабели проектируемые, а МН сущ.)))
ТС акцентируйте вопрос: что проектируете кабели или нефтепровод?
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2015, 15:40
#7
newrafael2015


 
Регистрация: 27.08.2015
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Что прописано? Охранная зона МН или ТУ от МН?
И то и другое не сможете подсказать Нормативные ссылки?
newrafael2015 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2015, 17:39
#8
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от newrafael2015 Посмотреть сообщение
И то и другое не сможете подсказать Нормативные ссылки?
Написали уже:
Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
СП 36.13330.2012 таблица 4
engngr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2015, 05:55
#9
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 560
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Написали уже:
Если проектируется нефтепровод, тогда да - табл. 4 СП36. Только потом эти кабелюги попадут в охранную зону. Если вопрос ставится какое расстояние от проектируемых кабелей до сущ нефтепровода, тогда охранная зона МН, согласно РД 13.100.00-КТН-196-06 АК "Транснефть" пункта
5.1.1 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности повреждения нефтепровода установлены охранные зоны:
- вдоль трассы нефтепровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
Технические условия получают от управления магистральных нефтепроводов (УМН), это если вас пусть в охр. зону, если вы проектируете в интересах нефтяников.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2015, 12:07
#10
popov_al


 
Регистрация: 20.08.2009
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Если проектируется нефтепровод, тогда да - табл. 4 СП36. Только потом эти кабелюги попадут в охранную зону. Если вопрос ставится какое расстояние от проектируемых кабелей до сущ нефтепровода, тогда охранная зона МН, согласно РД 13.100.00-КТН-196-06 АК "Транснефть" пункта
5.1.1 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных нефтепроводов и исключения возможности повреждения нефтепровода установлены охранные зоны:
- вдоль трассы нефтепровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
Технические условия получают от управления магистральных нефтепроводов (УМН), это если вас пусть в охр. зону, если вы проектируете в интересах нефтяников.
этот РД уже заменен на РД-13.110.00-КТН-260-14 (с 17.02.2015)
но требования не изменились:

6.1 Охранная зона магистральных трубопроводов
6.1.1 Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов МТ и исключения
возможности повреждения трубопровода установлены охранные зоны:
- вдоль трасс МТ – в виде участка земли, ограниченного условными линиями,
находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
- вдоль трасс многониточных МТ – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
- вдоль ПП МТ – в виде участка водоема на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей крайних ниток трубопроводов;
- вокруг емкостей нефти/нефтепродуктов, земляных амбаров для аварийного выпуска нефти/нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов по 50 м во все стороны;
- вокруг головных и промежуточных НПС, ЛПДС, НБ, НС, ПСП, терминалов
(причальных комплексов), резервуарных парков, узлов учета, сливоналивных эстакад, ППН – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны;
- вокруг устройств электрохимической защиты, выходящих за пределы охранной зоны ЛЧ МТ – в виде участка земли шириной 5 м от ограждения.
popov_al вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние силовых кабелей и кабелей связи от Нефтепровода

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Расстояние от газовой трубы до узла связи robin_hood Инженерные сети 1 18.07.2013 08:52
Минимальное расстояние от фундамента до силового кабеля и кабеля связи determinant Архитектура 3 06.08.2012 18:49
безопасное расстояние до секретного кабеля правительственной связи vba31 Электроснабжение 5 15.03.2011 12:38
Минимальное расстояние от башни связи до зданий и сооружений в условиях городской застройки KonGo Прочее. Архитектура и строительство 8 22.09.2009 10:22