| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
22.02.2013, 08:24 | #1 | |
Что делать со ступенями лестницы, если при укладке ступеней при переходе с марша на другой марш, последняя ступень выше первой?
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 2563
|
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Выравнивать толщиной пола площадки, разгонять ступени.
А вообще, чтобы подобные проблемы не возникали, желательно проверять, насколько размеры ступеней соответствуют ГОСТ (ну это при условии, что у вас при разработке проектного решения все идеально получалось) |
|||
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Цитата:
А вот школа - это серьезнее. Лестница - путь эвакуации, не иначе, значит на всей лестнице все ступени должны быть одной высоты. Вы выяснили, почему так произошло? Не случайно говорила про сверку габаритов. У нас завод делает ступени, отличающиеся от ГОСТ по габаритам на 2 см по высоте. Значит только перераскладывать. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 69
|
|
|||
|
||||
А что там за арматурина торчит между второй и третьей ступенькой?
|
||||
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Вы правы, это было бы проще всего (но ведь может так сложиться, что после такого выравнивания верхняя ступень следующего марша будет подлежать "срезанию", т.е. чтобы быть вровень с площадкой, ее нужно будет делать меньшей высоты, а это недопустимо)
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 60
|
точно в чем проблема сказать не могу, проектировал ее другой человек, а я переделываю. пока ищу его чертежи. но какой вариант будет правильным и оптимальным для работы конструкции и по деньгам не накладно?
Арматурный стержень там сам по себе валяется просто |
|||
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
Irina7S, Вам кучу идей выдали. Чертежи искать проще простого - спросите на объекте. Если стройка нормальная, прораб ничего не теряет. Заодно уточните габариты ступеней по факту.
А деньги будете считать после того, как найдете причину такой ошибки |
|||
|
|